使PLC模擬變頻器加減速控制,如D200內設定一個數據300,啟動PLC,該存儲器值由0升到300,時間可以自己設定,中途改變該數值,也按照固定的加減速時間升降.和變頻器的頻率設定一樣
分享
hardy_6817
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看hardy_6817的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-11-20 10:57
只看該作者
|
小
中
大
PLC與變頻通訊、或者模擬量輸出
分享
kuishe
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
56 個
工控威望:
199 點
下載積分:
640 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間:
2007-12-22
最后登錄:
2025-04-17
查看kuishe的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2010-11-20 11:11
只看該作者
|
小
中
大
問題是不用控制變頻器呀,
分享
lgf1008
危機=機會
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
227 個
工控威望:
457 點
下載積分:
511 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間:
2008-05-26
最后登錄:
2023-06-20
查看lgf1008的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2010-11-20 11:32
只看該作者
|
小
中
大
變頻再NB,也不參與PLC的控制啊
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5291 個
工控威望:
7517 點
下載積分:
161558 分
在線時間: 3239(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-07-25
查看sjm213的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2010-11-20 11:41
只看該作者
|
小
中
大
既然是固定的加減速時間,那么單位時間內的加減數值都是一樣的。
所以:
當D200>D**時,單位時間內 ADDP (單位時間數值) D** ,直到D200<=D**時MOV D200 D**;
當D200<D**時,單位時間內 SUBP (單位時間數值) D** ,直到D200>=D**時MOV D200 D**。
分享
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1787 個
工控威望:
5348 點
下載積分:
21368 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2009-07-21
最后登錄:
2025-07-23
查看匯榮鋁業的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2010-11-20 15:44
只看該作者
|
小
中
大
三菱PLC就用斜坡指令RAMP. 也不行,斜坡指令只能加不能減。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+3(sjm213) 熱心助人
分享
zhouliang
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
175 個
工控威望:
285 點
下載積分:
419 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間:
2007-09-10
最后登錄:
2023-03-01
查看zhouliang的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2010-11-20 16:47
只看該作者
|
小
中
大
用PLC來設定轉速就好了呀,變頻器內部有設定加減速時間的啊,在那設好就可以啦