只看樓主
|
小
中
大
一臺小型設備,AC220接變頻,一個100多瓦的振動盤,一個15W的明偉開關電源;現在每次關閉振動盤的時候就對接近開關產生一個信號,24V指示燈也會弱弱的閃爍一下;接地和AC也DC分開也沒用,以前生產的幾十臺設備都不會產生,現在都不知道怎么解決了?
分享
techo
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
334 個
工控威望:
409 點
下載積分:
1126 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間:
2010-05-09
最后登錄:
2015-11-29
查看techo的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-11-10 10:56
只看該作者
|
小
中
大
在關閉震動盤是否有抖動給接近開關
分享
zyfzxh
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
12 篇
發帖數量:
6507 個
工控威望:
7515 點
下載積分:
110281 分
在線時間: 4852(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-25
查看zyfzxh的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2010-11-10 12:49
只看該作者
|
小
中
大
先關變頻器后關開關電源如何?
分享
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
4 篇
發帖數量:
1504 個
工控威望:
5491 點
下載積分:
24427 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間:
2007-01-22
最后登錄:
2025-07-11
查看wsir123的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2010-11-10 13:50
只看該作者
|
小
中
大
樓主的接近開關是檢測什么的?24VDC上的電源都接了什么東西?你說的
引用
現在每次關閉振動盤的時候就對接近開關產生一個信號
是什么意思?
保持每天一點小進步足矣。。。
分享
yinyue123
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
84 個
工控威望:
245 點
下載積分:
791 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間:
2009-02-10
最后登錄:
2013-10-25
查看yinyue123的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2010-11-10 14:10
只看該作者
|
小
中
大
如果是外圍沒有問題的話,不防買幾米單芯線,繞三個線圈接進去試試,看有沒有效果
分享
nhw120
辦法總比困難多
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
76 個
工控威望:
215 點
下載積分:
512 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間:
2008-06-05
最后登錄:
2014-01-14
查看nhw120的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2010-11-10 14:34
只看該作者
|
小
中
大
是不是停止的時候震動幅度太大把接近開關的線擠短路了
分享
hardy_6817
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看hardy_6817的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2010-11-10 17:23
只看該作者
|
小
中
大
謝謝各位,關閉振動盤的時候,接近開關就給PLC一個信號,導致機器誤動作,最后發現供應商給的接近開關都是滬工的,但是不是一個廠家的,可能這個廠家的接近開關抗干擾能力差。出去了好幾臺機器了,還得想辦法解決。
4樓的意思是串個小電感在接近開關的輸出上?
分享
ltyzyx
破電工
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
349 個
工控威望:
339 點
下載積分:
759 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間:
2007-11-28
最后登錄:
2025-02-26
查看ltyzyx的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2010-11-10 18:19
只看該作者
|
小
中
大
看不明白
分享
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
553 個
工控威望:
664 點
下載積分:
1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間:
2009-04-29
最后登錄:
2025-05-20
查看xqx666的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2010-11-10 18:59
只看該作者
|
小
中
大
一個100多瓦的振動盤,一個15W的明偉開關電源;現在每次關閉振動盤的時候就對接近開關產生一個信號,24V指示燈也會弱弱的閃爍一下;
從你描述的現象可以看出不是傳感器的問題,而是那個開關電源的問題,每次振動盤關電后振動盤本身有線圈,所以會產生一個反感應電動勢力給15W的開關電源,這個開關電源抗能力也太差了吧,里面的晶閘居然也快速的動作了一下,導致24V輸出也中斷了30ms,所以你就看見了傳感器的燈也中斷了30ms,所以你找個開關電源可以就好了,要不開關電源前面加個隔離T,這下行了吧?
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(wu32u2) 熱心助人
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
分享
hardy_6817
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看hardy_6817的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2010-11-11 09:57
只看該作者
|
小
中
大
不接變頻或接近開關不裝機器上,只接線都還是一樣;加旁路電阻也沒用,看來只有換掉接近開關(用omron的不會出現誤動作),或加隔離T試試了,臺灣明偉開關電源應該沒問題吧?
分享
yangjunhua
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看yangjunhua的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2010-11-11 10:56
只看該作者
|
小
中
大
程序里面加個多少毫秒的延時好了,
分享
zhujingyu69
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
959 個
工控威望:
854 點
下載積分:
54279 分
在線時間: 1357(小時)
注冊時間:
2008-06-12
最后登錄:
2025-07-27
查看zhujingyu69的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2010-11-12 11:03
只看該作者
|
小
中
大
將接近開關換成帶常閉點的,用它的常閉點試試看。
分享