為什么我用的FX-3U PLC脈沖的頻率只能發50K 的頻率,超過50K就無輸出了,手冊上不是寫的最大200K嗎?沒搞明白。誰能講一下。
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9732 個
工控威望:
8630 點
下載積分:
16870 分
在線時間: 5339(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-23
查看ymmfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-10-23 22:15
只看該作者
|
小
中
大
可能有幾種
一,
會不會是數值太大了,超過16位?
命令上加一下D。
二,
有一次我用1S也遇到過,后來發現我數少了一個零。當時我已經做到500K了。。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
分享
plcxt(s.m)
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看plcxt(s.m)的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2010-10-24 07:38
只看該作者
|
小
中
大
哈哈,我和站長一樣,多加了一個零,PLC就扛不住了