4樓,你用的是銀線嗎?25的銅線做電機引線只能將就用下,最好用35的,電源線不能小于50的,還要注意變壓器容量和電源斷路器容量。同時建議采用無功就地補償。
分享
wfb610
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
686 個
工控威望:
3968 點
下載積分:
20572 分
在線時間: 718(小時)
注冊時間:
2009-09-25
最后登錄:
2025-07-23
查看wfb610的
主題
/
回貼
37樓
發表于: 2011-04-13 20:17
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第1樓我心飛翔于2010-10-18 16:28發表的 :
應該可以用星三角啟動的,我們廠里就有,用的是六根35平方的銅芯線。
跟我們公司里的一樣
分享
dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
440 個
工控威望:
642 點
下載積分:
1895 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間:
2011-03-11
最后登錄:
2024-05-22
查看dujiang100的
主題
/
回貼
38樓
發表于: 2011-04-13 20:44
只看該作者
|
小
中
大
電源線,50平方銅芯線,電機線,36平方銅芯線,四樓的絕對不行.
分享
lifuwen888
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看lifuwen888的
主題
/
回貼
39樓
發表于: 2011-04-13 21:20
只看該作者
|
小
中
大
可以 我們的油泵 是75kw 2級的,就是星三角啟動 電線是35的
分享
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
965 個
工控威望:
1172 點
下載積分:
3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間:
2011-03-26
最后登錄:
2024-06-26
查看liuhuaxing的
主題
/
回貼
40樓
發表于: 2011-04-14 12:31
只看該作者
|
小
中
大
是帶風機、還是水泵、空壓機?其它負載?需要調速嗎?重負載用自耦變壓器啟動(導線50m㎡),輕負載用星三角啟動(25m㎡,需要平繁調速用變頻器(35m㎡)。
[ 此帖被liuhuaxing在2011-04-14 12:36重新編輯 ]
分享
薛璐瑤
和大家一起進步,向大家學習
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
163 個
工控威望:
272 點
下載積分:
943 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間:
2011-03-31
最后登錄:
2025-07-14
查看薛璐瑤的
主題
/
回貼
41樓
發表于: 2011-04-14 17:56
只看該作者
|
小
中
大
主要看你的負載,星角啟動只適合空載或輕載