各位師父,請問如何改變PLC連接串行通訊端口,誰有這軟件?
假如連接的是COM1 ,如何變為COM5?
請指教一下。。。謝謝!
分享
王菲度122688
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
141 個
工控威望:
1067 點
下載積分:
3203 分
在線時間: 653(小時)
注冊時間:
2010-03-05
最后登錄:
2023-02-04
查看王菲度122688的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-10-17 23:19
只看該作者
|
小
中
大
右鍵點擊我的電腦---屬性----硬件---設備管理器----端口--雙擊與PLC連接的端口COM1----端口設置----高級---將端口更改為COM5----確定,再將與PLC通訊的端口設定為COM5就可以了。