哪位師父用過電加熱設備的
用的是電阻帶發熱33.3KW要用什么控制加熱體 的通斷?固態繼電器如何選擇?電流線徑怎么選?
謝謝
分享
feiting
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
73 個
工控威望:
156 點
下載積分:
581 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間:
2010-07-14
最后登錄:
2019-09-12
查看feiting的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-10-11 17:19
只看該作者
|
小
中
大
這個方法很多
分享
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1219 個
工控威望:
1320 點
下載積分:
3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間:
2009-06-09
最后登錄:
2025-05-05
查看qinchenglim的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2010-10-11 18:24
只看該作者
|
小
中
大
看你是用三相,還是單相,然后計算出電流,根據電壓,電流選擇相應的SSR,導線面積
這很簡單,
分享
wxwwm
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
46 個
工控威望:
189 點
下載積分:
662 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間:
2009-03-05
最后登錄:
2025-06-29
查看wxwwm的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2010-10-16 22:50
只看該作者
|
小
中
大
建議使用三相電源,SSR用GL4080。BV3X6+1X4.
分享
cxfeng310
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看cxfeng310的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2010-10-17 12:18
只看該作者
|
小
中
大
33KW用個80A的接觸器就可以了,如果用智能溫控表帶PID調節的話,用可控硅也行,那樣接觸器沒那么容易壞
分享
tanghanshui
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看tanghanshui的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2010-10-17 19:38
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第4樓cxfeng310于2010-10-17 12:18發表的 :
33KW用個80A的接觸器就可以了,如果用智能溫控表帶PID調節的話,用可控硅也行,那樣接觸器沒那么容易壞
我贊成
分享
逢春10242757
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
39 個
工控威望:
134 點
下載積分:
542 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間:
2010-01-03
最后登錄:
2024-06-27
查看逢春10242757的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2010-10-17 20:15
只看該作者
|
小
中
大
33KW用個80A的接觸器,用智能溫控表帶PID調節,三相SSR,BV16*3就行了
分享
a271156864
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
664 個
工控威望:
700 點
下載積分:
22438 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間:
2008-04-28
最后登錄:
2019-12-16
查看a271156864的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2010-10-17 21:29
只看該作者
|
小
中
大
用可控硅 我是經常做這個的 你的是爐絲 還是硅碳棒?? 這兩個是不一樣的啊
分享
a271156864
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
664 個
工控威望:
700 點
下載積分:
22438 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間:
2008-04-28
最后登錄:
2019-12-16
查看a271156864的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2010-10-17 21:48
只看該作者
|
小
中
大
用75A的可控硅 16平方的銅電線 我猜的不錯的話 你應該是做壓鑄爐的吧!160T的機吧~
分享
wangsai0501
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
382 個
工控威望:
533 點
下載積分:
1515 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間:
2010-04-12
最后登錄:
2025-06-03
查看wangsai0501的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2010-10-18 19:20
只看該作者
|
小
中
大
謝謝各位回答
具體是什么材料不知道我們叫他電阻帶接220V電源
賣東西的人說電流是163A我計算是151A用在噴涂設備上的
按這參數的畫用線要多粗?固態繼電器(可控硅)要選多大的?溫控表要用什么型號的(有什么功能)?
[ 此帖被wangsai0501在2010-10-19 11:38重新編輯 ]
分享
a271156864
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
664 個
工控威望:
700 點
下載積分:
22438 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間:
2008-04-28
最后登錄:
2019-12-16
查看a271156864的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2010-10-18 21:01
只看該作者
|
小
中
大
他就吹吧!~電阻帶一個KW只可以算 1。7A 我用的不用列 ! 我用過最小的都是 36KW的! 廠 家都是那樣的說的! 不相信的等你用了知道 ! 要想知道的更清楚 可以打我電話 13427908380!`
分享
wangsai0501
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
382 個
工控威望:
533 點
下載積分:
1515 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間:
2010-04-12
最后登錄:
2025-06-03
查看wangsai0501的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2010-10-19 11:37
只看該作者
|
小
中
大
是220V的
不知道10樓怎么計算的把公式說下