發表于: 2010-10-10 15:11
只看樓主
|
小
中
大
PLC繼電器輸出模塊輸出點接中間繼電器線圈,由中繼控制220V的真空電磁閥,輸出點每秒輸出4次信號,24小時連續工作, 輸出模塊輸出點老是燒壞,在不換模塊的情況下該怎么處理?應該加上什么保護,防止輸出觸點再次燒壞?
分享
王海fa
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
240 個
工控威望:
1881 點
下載積分:
3796 分
在線時間: 351(小時)
注冊時間:
2010-04-05
最后登錄:
2024-11-20
查看王海fa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-10-10 17:36
只看該作者
|
小
中
大
當初該用晶體管輸出的模塊
分享
閆海峰2
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看閆海峰2的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2010-10-10 19:18
只看該作者
|
小
中
大
加浪涌電壓抑制器
分享
新雄xiong
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看新雄xiong的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2010-10-10 20:09
只看該作者
|
小
中
大
你先選擇好點的中間繼電器,電磁閥同樣選好品牌的,我先前用雜牌電磁閥有發現過
分享
cyh37017
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
122 個
工控威望:
269 點
下載積分:
789 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間:
2007-08-22
最后登錄:
2025-01-11
查看cyh37017的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2010-10-10 22:03
只看該作者
|
小
中
大
4樓的方法就行了,不過當初選型就錯了,要晶體管型的就好了。
分享
劉建強
勤學,才是進步的根源。
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
270 個
工控威望:
449 點
下載積分:
2953 分
在線時間: 549(小時)
注冊時間:
2009-01-23
最后登錄:
2019-01-08
查看劉建強的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2010-10-10 22:07
只看該作者
|
小
中
大
用晶體管型輸出的,加固態繼電器。
分享
老怪
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
42 個
工控威望:
111 點
下載積分:
539 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間:
2010-10-07
最后登錄:
2025-03-05
查看老怪的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2010-10-10 22:24
只看該作者
|
小
中
大
接上一只二極管來抑制浪涌電流,對感性負載都能起到保護作用
分享
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1610 個
工控威望:
1929 點
下載積分:
4459 分
在線時間: 440(小時)
注冊時間:
2008-07-14
最后登錄:
2025-07-12
查看rockyhuo的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2010-10-10 22:50
只看該作者
|
小
中
大
按照樓主的計算,該繼電器每個月的通斷次數在1百萬次左右,你說會不會經常燒呢,只能加一個晶體管輸出模塊,輸出模塊再控制一個固態繼電器就能夠解決問題,保證一年都不會燒一次。
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420
分享
caizhihua
心有多大,舞臺就有多大!
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
118 個
工控威望:
1070 點
下載積分:
746 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間:
2010-09-23
最后登錄:
2013-10-23
查看caizhihua的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2010-10-11 08:30
只看該作者
|
小
中
大
如是直流負載就在負載倆側并聯反向二極管,如是交流負載則在負載側并聯浪涌吸收器
分享
ytmmnm30
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
6 個
工控威望:
90 點
下載積分:
1401 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間:
2010-10-10
最后登錄:
2024-08-15
查看ytmmnm30的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2010-10-11 10:31
只看該作者
|
小
中
大
謝謝樓上各位,小弟不材,浪涌吸收器加在負載端能起到什么作用?PLC的輸出點是加在中繼的線圈上?
分享
fjqz00
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
1310 個
工控威望:
1467 點
下載積分:
8016 分
在線時間: 371(小時)
注冊時間:
2007-04-16
最后登錄:
2025-07-16
查看fjqz00的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2010-10-11 11:17
只看該作者
|
小
中
大
長痛不如短痛,一次花個血本,把輸出模塊換成晶體管的,負載那邊采用固態繼電器來驅動。要不就你這種動作方式,什么繼電器都受不了。
要考慮一下什么才重要,不影響生產重要,你三天兩頭地維修,不是更耗血本?
分享
jinchen2010
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看jinchen2010的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2010-10-11 11:22
只看該作者
|
小
中
大
改用固態繼電器