dys0318
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
20 個
工控威望:
112 點
下載積分:
529 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間:
2010-09-17
最后登錄:
2012-11-25
查看dys0318的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-09-28 10:17
只看樓主
|
小
中
大
我廠CUP用的是416的,前段時間整條生產線在自己正常運轉的情況下,突然自己速度就慢慢降到零,直到停車,不是急停那種一下就停下來。查看逆變器、變頻器、觸摸屏之類的也沒有任何報警號。請高手們給分析一下,先謝謝了......
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3398 個
工控威望:
3196 點
下載積分:
70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-07-11
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-09-28 11:26
只看該作者
|
小
中
大
不是了解你處設備情況,看你的描述需要檢查速啟/停命令及頻率給定源。沒有報警并不能證明就沒有問題(或許在做用戶報警時沒有考慮到這個問題),看看單機啟動/停止的速度可以嗎?然后連線檢測。
分享
yzx999
學習!。。。幫助!。。。支持!
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
3 個
工控威望:
92 點
下載積分:
536 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間:
2010-09-12
最后登錄:
2012-11-17
查看yzx999的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2010-09-29 10:29
只看該作者
|
小
中
大
變頻器執行了“OFF2”指令。