用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
關稅
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
漏電保護器跳閘
上一主題
下一主題
«
1
2
3
»
Pages: 1/3 Go
regxu
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
77 個
工控威望:
268 點
下載積分:
534 分
在線時間: 356(小時)
注冊時間:
2007-11-27
最后登錄:
2025-07-23
查看regxu的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-09-21 01:07
只看樓主
|
小
中
大
我有個客戶他的電器柜外接了一個75MA漏電保護器(也可以當斷路器使),他老是跳閘,但電器柜里面的100A斷路器不跳。有時一天跳幾次,有時一天又不跳
分享
slik
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
917 個
工控威望:
1188 點
下載積分:
5900 分
在線時間: 546(小時)
注冊時間:
2008-06-01
最后登錄:
2025-07-23
查看slik的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-09-21 02:12
只看該作者
|
小
中
大
可能是漏電造成的吧,你的斷路器如果不帶漏電脫扣器的話(一般不帶)即使漏電他是不會跳的,除非過載或者短路!
分享
hyundai天梭
忙里偷閑
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
401 個
工控威望:
463 點
下載積分:
7122 分
在線時間: 678(小時)
注冊時間:
2008-11-07
最后登錄:
2025-06-21
查看hyundai天梭的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2010-09-21 08:29
只看該作者
|
小
中
大
漏電保護器是三相的還是四相的,如果設備接零線必須用四相(帶N的)的漏電保護器。如果用三相的,空開不會跳,漏電保護器會跳。
分享
二球一哥
沒有個性不簽名
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
280 個
工控威望:
388 點
下載積分:
8433 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間:
2009-09-24
最后登錄:
2025-06-27
查看二球一哥的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2010-09-21 17:37
只看該作者
|
小
中
大
柜子里面有沒有變頻器啊
分享
liuliangdt
liuliangdt
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
443 個
工控威望:
682 點
下載積分:
66148 分
在線時間: 992(小時)
注冊時間:
2010-09-05
最后登錄:
2025-07-23
查看liuliangdt的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2010-09-21 18:09
只看該作者
|
小
中
大
可能是斷路器后面有的用電設備漏電了。漏電的那個設備一天沒用,那天就沒有跳。用能檢測到很小電流的鉗形表試試看能不能找出原因。
還有一種可能:漏電開關后面的用電設備里沒有220V的或者用了兩相380V變壓了,所以你們沒接零線。這樣的話就造成三相負載不平衡,當剩余電流超過75mA時漏電開關動作跳閘。
[ 此帖被liuliangdt在2010-09-23 15:04重新編輯 ]
分享
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
419 個
工控威望:
2908 點
下載積分:
634 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間:
2009-09-04
最后登錄:
2025-06-21
查看tangrenbo89的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2010-09-21 18:19
只看該作者
|
小
中
大
可能是后面有線皮破了震動的時候接地有時候沒接地。這種比較難查要問現場操作人員,操做那個地方時會跳主要查那里
分享
客居他鄉
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
362 個
工控威望:
456 點
下載積分:
1117 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間:
2010-07-23
最后登錄:
2023-03-28
查看客居他鄉的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2010-09-21 22:06
只看該作者
|
小
中
大
漏電保護器漏電才跳閘,而斷路器只有在超出額定電流和短路的情況下才跳閘?茨愕那闆r應是電路漏電,也有可能是漏電開關的誤動作。
分享
raoshili
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
139 個
工控威望:
196 點
下載積分:
813 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間:
2009-12-07
最后登錄:
2025-07-10
查看raoshili的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2010-09-21 23:13
只看該作者
|
小
中
大
兄弟,我認為2樓的有道理。如果是三相的不帶N的,肯定會跳,而且2樓很有實踐經驗
分享
regxu
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
77 個
工控威望:
268 點
下載積分:
534 分
在線時間: 356(小時)
注冊時間:
2007-11-27
最后登錄:
2025-07-23
查看regxu的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2010-09-22 00:48
只看該作者
|
小
中
大
謝謝大俠們!我用的是3相帶 N的漏電保護器,現場問操作工就是沒有規律,昨天晚上跳了十多次,還怎么生產!以前我在別的廠一些大設備好像都沒有用漏電保護器的,,變壓器下不是閘刀就是斷路器
分享
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1223 個
工控威望:
6798 點
下載積分:
9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間:
2008-05-17
最后登錄:
2024-07-10
查看子丑寅卯9的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2010-09-22 11:06
只看該作者
|
小
中
大
動力配電一般都用斷路器,涉及到單機保護有的用漏電,比如機床,電機稍微發潮對地電阻變小就可能引起跳閘,所以建議除非民用否則不用漏電,但必須保證設備接地良好.個人觀點
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
分享
linglong
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
303 個
工控威望:
445 點
下載積分:
1421 分
在線時間: 1170(小時)
注冊時間:
2008-07-13
最后登錄:
2025-07-08
查看linglong的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2010-09-23 15:58
只看該作者
|
小
中
大
是不是有帶變頻器?
分享
xshflove
工控人家園,工控人的免費學校。
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
489 個
工控威望:
4285 點
下載積分:
713 分
在線時間: 531(小時)
注冊時間:
2008-03-14
最后登錄:
2025-05-17
查看xshflove的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2010-09-30 17:22
只看該作者
|
小
中
大
呵呵,我們這里也是安裝過漏電開關,說句實話太難維護了。你那75ma的漏電開關選的小了,最好是300ma的,
分享
上一主題
下一主題
«
1
2
3
»
Pages: 1/3 Go