三菱PLC中的CALL的嵌套數說明不能超過6套(FX3U系列),是指不同編號的(P1——P2......)為6 套,這可理解。如果現在我用的是同一個編號的多次CALL的P10中,不止6次使用,這樣算不算超?急,望高手解答。
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5292 個
工控威望:
7518 點
下載積分:
161650 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-08-02
查看sjm213的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-09-12 15:15
只看該作者
|
小
中
大
嵌套是指P1 CALL P2,P2 call P3 , P3 CALL P4……以此類推。
而同一個編號下,再多的CALL也是一層。
分享
mnbjkl
-
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
62 個
工控威望:
137 點
下載積分:
1938 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間:
2009-12-15
最后登錄:
2020-01-06
查看mnbjkl的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2010-09-13 08:15
只看該作者
|
小
中
大
謝謝你的解答。