FX2N-32MR外部輸入接線?
上一主題
下一主題
lumingxin
希望工控越做越好!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
150 個
工控威望:
364 點
下載積分:
1336 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間:
2007-10-24
最后登錄:
2024-06-24
查看lumingxin的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-07-30 12:40
只看樓主
|
小
中
大
今天裝了臺32MR,用的是外部DC24V電源,輸入點應該是負輸入.但為何它的輸入公共點接正負都可以動作呢?COM接負時,把正線斷開,原本應該沒有的輸入點,它還是沒斷.而且有些輸入輸出還會一閃一閃的:如果COM是接正線就差不多都正常,但對著X000輸入點的接近開關沒有工作就有輸出了,換了幾個新的接近開關都一樣.其它的都正常.我到底要在輸入方接入外部電源的正線還是負線?是接在COM還是接在+24?還望高手指點指點!謝謝!
分享
張家港市
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
350 個
工控威望:
534 點
下載積分:
2364 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間:
2007-03-14
最后登錄:
2025-02-23
查看張家港市的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-07-30 12:48
只看該作者
|
小
中
大
好像外部輸入不能接的吧,我以前也這樣,后來拆了就好了,好像涉及到NPN或者PNP的什么的,具體的樓下的來講
分享
aijun2010
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
49 個
工控威望:
127 點
下載積分:
659 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間:
2010-07-17
最后登錄:
2015-07-01
查看aijun2010的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2010-07-30 19:08
只看該作者
|
小
中
大
輸入端不需要外部提供電源,PLC內部提供電源的.只要將開關的二端接在輸入點和COM端上就行了!