一臺變頻器拖動十個電機保護方法
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 2/2 Go
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
685 個
工控威望:
10601 點
下載積分:
1650 分
在線時間: 370(小時)
注冊時間:
2008-11-27
最后登錄:
2025-07-17
查看5921338的
主題
/
回貼
12樓
發表于: 2010-07-24 08:43
只看該作者
|
小
中
大
是可以的,每個電機加一個電動機保護斷路器帶輔助觸頭的那種,電動機過流斷路器跳閘。輔助觸頭接控制系統報警用,經常燒電機建議多檢查機械部分,電機大小合不合適等,燒電機有很多原因的。我們廠里就是一臺變頻拖幾臺電機一直都沒燒過。
自學
分享
sddysk
心似云中月,動靜隨風,時暗時明
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
137 個
工控威望:
472 點
下載積分:
609 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間:
2010-06-23
最后登錄:
2021-03-03
查看sddysk的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2010-07-24 08:57
只看該作者
|
小
中
大
最簡單的就是把10臺電機的熱保護的長閉開關串聯起來,在變頻的電源上加一個接觸器
如果你不會玩電,電就會玩死你
分享
a30788603
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看a30788603的
主題
/
回貼
14樓
發表于: 2010-07-24 09:17
只看該作者
|
小
中
大
可以用西門子 3VU 斷路器 來保護電機
分享
dzj126
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
339 個
工控威望:
333 點
下載積分:
40405 分
在線時間: 494(小時)
注冊時間:
2009-01-13
最后登錄:
2025-07-28
查看dzj126的
主題
/
回貼
15樓
發表于: 2010-07-24 12:29
只看該作者
|
小
中
大
用斯耐德gv2開關做電機保護
分享
wzw429
承接河南、山西自動化系統工程!15515966320
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
82 個
工控威望:
220 點
下載積分:
747 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間:
2008-12-07
最后登錄:
2025-05-29
查看wzw429的
主題
/
回貼
16樓
發表于: 2010-07-24 14:09
只看該作者
|
小
中
大
我也接到過這樣的案子,當時客戶要求是10左右的電機,不過比較小可能是1.5KW的,但是運行到150HZ,還要求變頻器運行在150HZ時能夠任意啟動、停止任何一臺電機,我也沒想到合適的方法,最后放棄了!
努力創業
分享
yerong
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
1958 個
工控威望:
2111 點
下載積分:
11183 分
在線時間: 861(小時)
注冊時間:
2007-08-28
最后登錄:
2025-07-28
查看yerong的
主題
/
回貼
17樓
發表于: 2010-07-24 14:29
只看該作者
|
小
中
大
用施耐德 GV2 做電機保護,不要用熱繼電器。
最好加在電機上加溫度檢測開關。
分享
guansky168
小張
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
610 個
工控威望:
3397 點
下載積分:
8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間:
2010-05-11
最后登錄:
2025-02-11
查看guansky168的
主題
/
回貼
18樓
發表于: 2010-07-24 16:12
只看該作者
|
小
中
大
在輸出端每臺都加熱繼電器保護,是可行的,只能V/F方式,有一臺故障就要停車
分享
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
2 篇
發帖數量:
1911 個
工控威望:
4559 點
下載積分:
7739 分
在線時間: 1463(小時)
注冊時間:
2008-07-03
最后登錄:
2025-07-27
查看hlq_0815的
主題
/
回貼
19樓
發表于: 2010-07-26 23:05
只看該作者
|
小
中
大
個人經驗!同意17樓的后半句,電機燒掉的原因不是負載,是溫度。
首先,你開機的頻率應該不高,尾部的散熱風扇轉速也不高;
其次,低頻運轉發熱就大。
總結,要么外加風扇散熱,要么給電機加裝熱敏電阻之類的東東。
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
分享
gudaming3721
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看gudaming3721的
主題
/
回貼
20樓
發表于: 2010-08-07 21:10
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第10樓zhong1946于2010-07-24 00:58發表的 :
我這也有這樣配置的設備---回流焊機。1.5kW的變頻器拖7個120W的電機。什么外圍保護都沒有,電機壞了就修或換。
分享
天涯游客
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
64 個
工控威望:
149 點
下載積分:
1117 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間:
2009-10-15
最后登錄:
2025-06-18
查看天涯游客的
主題
/
回貼
21樓
發表于: 2010-08-07 21:30
只看該作者
|
小
中
大
支持九樓
分享
nixianli
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看nixianli的
主題
/
回貼
22樓
發表于: 2010-08-07 21:41
只看該作者
|
小
中
大
????
分享
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
251 個
工控威望:
334 點
下載積分:
5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間:
2010-07-13
最后登錄:
2019-01-23
查看無憂山水的
主題
/
回貼
23樓
發表于: 2010-08-08 21:47
只看該作者
|
小
中
大
最簡單的就是把10臺電機的熱保護的長閉開關串聯起來,在變頻的電源上加一個接觸器。要檢查每個電機的負載大小,電流情況。如果頻率低,又不是變頻電機,那就很容易燒了。最好定時記錄一下電流和電機溫升狀況,因為電源波形質量不好,所以電機的額定電流標準就不可靠了。