就是三菱FX1N-60 繼電器輸入輸出的 它的輸入端只有一個COM 我想問一下 這個COM可不可以和外部供電的24V的正極或負極連接啊 要是可以的話 那接完以后 這個COM會不會和輸出端的24V+有沖突啊
分享
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1105 個
工控威望:
6705 點
下載積分:
100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間:
2007-01-25
最后登錄:
2017-04-03
查看chenpingyg的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-06-30 16:14
只看該作者
|
小
中
大
手冊上說輸入COM和輸出COM不能連接。但輸入COM可與輸出端的-24V連接。但完全沒必要連接。連接了也不起什么作用。FX系列是漏型輸入的。
自己的事情自己做.
分享
新手
光明使者——裝電燈的
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
317 個
工控威望:
376 點
下載積分:
806 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間:
2007-11-08
最后登錄:
2025-03-13
查看新手的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2010-06-30 16:30
只看該作者
|
小
中
大
可以的,我見過好多,COM為“—”
分享
peidegin
觸摸屏、PLC技術交流
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
842 個
工控威望:
3258 點
下載積分:
26322 分
在線時間: 1162(小時)
注冊時間:
2009-05-21
最后登錄:
2023-07-19
查看peidegin的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2010-06-30 16:32
只看該作者
|
小
中
大
輸入端的COM 可以與外部電源-24V連接
QQ:532904130
承接橡膠機械設備、水處理設備、貼標設備、鋁箔封口設備、灌裝設備、旋蓋設備等電控系統設計及調試、并提供液壓設備的液壓系統和設備的改進 。
分享
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1787 個
工控威望:
5348 點
下載積分:
21368 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2009-07-21
最后登錄:
2025-07-28
查看匯榮鋁業的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2010-06-30 16:35
只看該作者
|
小
中
大
那這個輸入端的COM能跟外部供電的24V的正極或負極連接嗎
分享
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1105 個
工控威望:
6705 點
下載積分:
100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間:
2007-01-25
最后登錄:
2017-04-03
查看chenpingyg的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2010-06-30 16:41
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第4樓匯榮鋁業于2010-06-30 16:35發表的 :
那這個輸入端的COM能跟外部供電的24V的正極或負極連接嗎
可以,但是不起什么作用。
自己的事情自己做.
分享
yahzubao08
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
104 個
工控威望:
414 點
下載積分:
483 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間:
2009-08-27
最后登錄:
2018-04-24
查看yahzubao08的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2010-06-30 17:19
只看該作者
|
小
中
大
當輸入端三線感應器接外部24V電源時,這個COM一定要和外部24V的負極相連,沒有正極的事。
分享
ldysun
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看ldysun的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2010-06-30 17:42
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第4樓匯榮鋁業于2010-06-30 16:35發表的 :
那這個輸入端的COM能跟外部供電的24V的正極或負極連接嗎
連接上去也不能使用。PLC只默認其內部24V+/-
PS:除非PLC電源是24V的而且要另外接24V開關電源板的就可以按你的意思使用
分享
taipi-k
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1015 個
工控威望:
460 點
下載積分:
1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間:
2007-09-08
最后登錄:
2024-01-05
查看taipi-k的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2010-06-30 20:19
只看該作者
|
小
中
大
輸入端要低電勢時,COM與外部電源的24-相聯,如果輸入要高電勢,PLC的24V+與外部電源的24-相聯的。相聯的目的是為了傳感器的工作電源及信號形成回路,不是說沒有用。
┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠園┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛
分享
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1787 個
工控威望:
5348 點
下載積分:
21368 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2009-07-21
最后登錄:
2025-07-28
查看匯榮鋁業的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2010-07-01 06:21
只看該作者
|
小
中
大
哦 明白了 謝謝各位了 最近由于操作人員的失誤燒壞了2個PLC(原因是PLC輸入端的COM跟機器對地短路) 有人說輸入端接外部電源 這樣能安全點 有點半信半疑 上來問問大家 看有沒有啥好辦法 防止這樣的事發生(配電柜里保險 3A的空開都有,發生短路的時候 保險斷了 空開也跳了 但PLC還是燒了)。 希望各位指點,不勝感激。
分享
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1787 個
工控威望:
5348 點
下載積分:
21368 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2009-07-21
最后登錄:
2025-07-28
查看匯榮鋁業的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2010-07-01 06:30
只看該作者
|
小
中
大
另外說一下,輸入端只有7個行程開關和一個三線制的接近開關。COM接行程開關的一條線,行程開關的另一條線接X0或X1等。三線制的接近開關是NPN型(電源用PLC本身的24V,輸出的負極接PLC的X7)。這樣接不知道有沒有什么不妥之處?望各位老大再賜教一二。
分享
majianfeng
相信自己
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
68 個
工控威望:
233 點
下載積分:
455 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間:
2009-05-12
最后登錄:
2024-03-08
查看majianfeng的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2010-07-01 15:12
只看該作者
|
小
中
大
COM端對地短是不會燒PLC,除非24+對地短了。三菱的PLC輸入一般都選NPN型的開關。主要是符合電流的環流方向。