大家好 關于GOT 1000 連接Q CPU 的問題 急
上一主題
下一主題
lqh2570815
李秋輝
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
84 個
工控威望:
234 點
下載積分:
917 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間:
2007-11-02
最后登錄:
2014-04-06
查看lqh2570815的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2007-11-02 21:51
只看樓主
|
小
中
大
我用的是GOT1000 GT1175-V-C 與三菱Q系列 Q00C PU 通訊用的QJ61BT11 智能模塊是 64A/D 62D/A 外部I/0是AJ65BTB11 16D /16R 還有一個串口通訊 QJ71C24N 我想用電腦監控梯形圖 可是CPU連接了GT 不能在線監視 我又買了快QJ71C24N 我怎么也連不上 QJ71C24N上也顯示連接正常 就是拉不出梯形圖 有人說從GOT里用USB線連接電腦也可以在現 監視 大家可以幫幫忙嗎 幫在下共渡難關 先謝謝大家了
分享
yh2008
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
48 個
工控威望:
201 點
下載積分:
1131 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間:
2007-11-01
最后登錄:
2019-11-24
查看yh2008的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2007-11-03 23:32
只看該作者
|
小
中
大
USB 也可以,另看下COM口設置是否正確
分享
lqh2570815
李秋輝
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
84 個
工控威望:
234 點
下載積分:
917 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間:
2007-11-02
最后登錄:
2014-04-06
查看lqh2570815的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2007-11-07 12:59
只看該作者
|
小
中
大
COM 是對的 以前就用COM4 莫認的
分享
lipengju510
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
107 個
工控威望:
245 點
下載積分:
540 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間:
2006-09-10
最后登錄:
2024-10-06
查看lipengju510的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2007-11-07 18:37
只看該作者
|
小
中
大
在"系統環境"中點擊"連接器設置"設置標準I/F-1的CH NO 為9(個人電腦);I/F-2的CH NO為1(通訊的CPU型號),這樣使用COM口,即可透明傳送,監控.