例如一條輸送帶上有十個工位,如0到9要將上面的材料送到輸送帶上沒有檢測開關請問編碼器可以實現嗎?請高手指教
分享
dong2010
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看dong2010的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-06-25 01:47
全看
|
小
中
大
假如你是一次要移一個工位的話用三菱PLC可以這樣試試:先讓皮帶自0位走到9位,看C251數值多少,在除以10,這就是一個工位的長度值先以D500表示,
程序依:
LD M8000
OUT C251 K999999
LD>= C251 D500
OUT M0 <=====每一個工位到達信號
LD M0
RST C251
分享
dong2010
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看dong2010的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2010-06-27 13:28
全看
|
小
中
大
裝SENSOR有困難嗎?這是你必須考量成本問題,是有很多解決的辦法,看你自己衡量了!