請教怎么能讓三菱FR-S540在單相220V工作,不帶電機!
上一主題
下一主題
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
449 個
工控威望:
1319 點
下載積分:
2408 分
在線時間: 716(小時)
注冊時間:
2009-07-06
最后登錄:
2025-06-02
查看xiaoqizi的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-06-22 19:35
只看樓主
|
小
中
大
我在R,S兩端接220V,它會報UU故障,怎樣才能讓它正常工作呢?家里沒380V哈.我只是拿來做RS485通訊測試
[ 此帖被xiaoqizi在2010-06-23 09:46重新編輯 ]
分享
luyuemin
工控人
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
153 個
工控威望:
265 點
下載積分:
1139 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間:
2009-02-11
最后登錄:
2021-07-22
查看luyuemin的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-06-22 20:04
只看該作者
|
小
中
大
加個變壓器220/380
分享
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
449 個
工控威望:
1319 點
下載積分:
2408 分
在線時間: 716(小時)
注冊時間:
2009-07-06
最后登錄:
2025-06-02
查看xiaoqizi的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2010-06-22 20:08
只看該作者
|
小
中
大
有沒有再容易一點的辦法,有辦法把電壓檢測關掉不!
分享
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
449 個
工控威望:
1319 點
下載積分:
2408 分
在線時間: 716(小時)
注冊時間:
2009-07-06
最后登錄:
2025-06-02
查看xiaoqizi的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2010-06-22 22:27
只看該作者
|
小
中
大
OK了,搞定,實測PN兩端600V不到,用二二極管一個電容倍壓了
分享
天意
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看天意的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2010-06-23 11:14
只看該作者
|
小
中
大
我遇到過和你一樣的問題,要是不帶電機的話你買一個220變380的變壓器就可以了,我就是這么用的,還有專門的設備能把220的單相電轉化為380的三相電,但設備太貴了