電動機星三角啟動的正常運轉后,啟動電流很低!你們是什么看法?
上一主題
下一主題
«
1
2
3
»
Pages: 1/3 Go
shenxianguol
要做工控界的李小龍,為中國的工控崛起而努力!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
205 個
工控威望:
385 點
下載積分:
1068 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間:
2009-04-10
最后登錄:
2016-11-14
查看shenxianguol的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-06-09 17:57
只看樓主
|
小
中
大
各位網友你們好:在我調試的工地,有臺風機時星三角降壓啟動,功率是18.5KW你們猜正常滿負荷運轉后運行電流是多少?根據心算公式,功率乘以2。運行電流應該是37A才對。
現在臺的運行電流是20A。請各位網友發表下自己的見解?
真誠溝通,互通有無,共同進步!
分享
佘順紅
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看佘順紅的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-06-09 18:39
只看該作者
|
小
中
大
空載9到10A左右,長期運行模式下,運行電流不會超過額定電流80%,
也就是20A很正常
分享
佘順紅
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看佘順紅的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2010-06-09 18:41
只看該作者
|
小
中
大
正常,只能說明是啟動負荷輕
分享
lijinniu
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
623 個
工控威望:
3669 點
下載積分:
29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間:
2007-08-17
最后登錄:
2024-06-11
查看lijinniu的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2010-06-09 20:13
只看該作者
|
小
中
大
這個有兩個可能,第一就是設計的時候電機用的比較大,第二就是傳動的皮帶松了.
分享
tanghanshui
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看tanghanshui的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2010-06-09 20:26
只看該作者
|
小
中
大
馬達負載輕,比額定電流小正常。
分享
zcdq6579
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
171 個
工控威望:
256 點
下載積分:
1423 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間:
2010-06-08
最后登錄:
2024-03-25
查看zcdq6579的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2010-06-09 20:45
只看該作者
|
小
中
大
應該是沒負載,我以前見到過,一個機修半夜叫我起來說:車子不動了?我到了一看電機運轉正常,他怎么說(我知道電機會轉的的,但這機器不轉),暈倒:原來是中間連接磨損!
分享
張玉文
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
38 個
工控威望:
132 點
下載積分:
490 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間:
2010-02-06
最后登錄:
2021-04-21
查看張玉文的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2010-06-09 21:23
只看該作者
|
小
中
大
負荷不重,很正常!說明選型時電機的裕量放大了!沒事!
分享
dzj126
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
339 個
工控威望:
333 點
下載積分:
40335 分
在線時間: 494(小時)
注冊時間:
2009-01-13
最后登錄:
2025-07-23
查看dzj126的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2010-06-10 09:15
只看該作者
|
小
中
大
l樓主這個也要討論嗎
分享
周影
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看周影的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2010-06-10 09:38
只看該作者
|
小
中
大
對于星三角啟動:要是在斷路器下面測得的電流為電機的實際電流,要是在接觸器下面測得的電流應該乘以2,若樓主在接觸器下面測的,則實際電流為20x2=40A
分享
yl_liu
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
129 個
工控威望:
227 點
下載積分:
687 分
在線時間: 428(小時)
注冊時間:
2007-09-12
最后登錄:
2024-01-18
查看yl_liu的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2010-06-10 10:00
只看該作者
|
小
中
大
線電流正確計算:
I=(P/1.732*U)*COSφ=(18500/1.732*380)*0.8=22.5A
分享
xiedingkai
朋友才是真正的財富
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
72 個
工控威望:
119 點
下載積分:
580 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間:
2010-01-25
最后登錄:
2021-11-11
查看xiedingkai的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2010-06-10 10:43
只看該作者
|
小
中
大
星三角啟動是一種降壓啟動方式。當正常啟動后,在測量電流時要注意:主電路上測的是線電流(即實際電流),在三角回路上測的是相電流,I線=1.732I相,根據你所說的情況,20A應為相電流,故實際線電流為34.64A。
分享
yl_liu
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
129 個
工控威望:
227 點
下載積分:
687 分
在線時間: 428(小時)
注冊時間:
2007-09-12
最后登錄:
2024-01-18
查看yl_liu的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2010-06-10 12:03
只看該作者
|
小
中
大
在三相對稱電路中,不論那種接線方式其功率都是:
P=3V相 •I相•COSφ P=√3V線 •I線•COSφ