數字量輸出點控制一臺電機 怎么啟動和停止要分成2個點,一個點不就可以了嗎?
分享
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1105 個
工控威望:
6705 點
下載積分:
100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間:
2007-01-25
最后登錄:
2017-04-03
查看chenpingyg的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-05-29 13:05
只看該作者
|
小
中
大
那要看你外部用的是什么按鈕,如果是普通的常開按鈕,一般都是采用兩個按鈕,如果外部采用的是具有自鎖功能的旋鈕,那可以是用一個點,有的做法為了節省輸入點可以在程序上打主義,例如三菱的ALT指令就是取反指令。通常來說啟/停各占一個點的做法比較傳統,我個人也覺得比較規范。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(zyf810502) 熱心助人
自己的事情自己做.
分享
phrame
除了電氣控制,還要學機械,做全能手。
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
228 個
工控威望:
382 點
下載積分:
791 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間:
2009-03-26
最后登錄:
2024-01-19
查看phrame的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2010-05-29 15:36
只看該作者
|
小
中
大
我說的是plc輸出,它分別輸出運行和停止。在上圖中分配了兩個點給它,為什么呢?
分享
phrame
除了電氣控制,還要學機械,做全能手。
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
228 個
工控威望:
382 點
下載積分:
791 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間:
2009-03-26
最后登錄:
2024-01-19
查看phrame的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2010-05-29 15:39
只看該作者
|
小
中
大
這個更清楚一點
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5291 個
工控威望:
7517 點
下載積分:
161548 分
在線時間: 3239(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-07-23
查看sjm213的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2010-05-29 17:13
只看該作者
|
小
中
大
這應該是標錯了吧,寫為“開關量輸入”才對。樓主有無IO分配,看看它實際上是輸入還是輸出的點?
分享
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1105 個
工控威望:
6705 點
下載積分:
100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間:
2007-01-25
最后登錄:
2017-04-03
查看chenpingyg的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2010-05-29 17:43
只看該作者
|
小
中
大
呵呵,輸出是一個點啊,只是程序使用的是“置位”S和“復位”R指令。A01A就是一個位地址,A01A-S的意思是:把位A01A置位;A01A-R的意思是:把位A01A復位。實際上A01A只是一個位地址。
自己的事情自己做.
分享
phrame
除了電氣控制,還要學機械,做全能手。
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
228 個
工控威望:
382 點
下載積分:
791 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間:
2009-03-26
最后登錄:
2024-01-19
查看phrame的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2010-05-29 18:16
只看該作者
|
小
中
大
http://www.wentianyingyuan.com/read-gktid-15388-keyword-%CD%D1%C1%F2.html
就是在論壇的以上鏈接帖上找的,我也是不明白為什么同一個輸出要分配兩個點給它
大家去看看
分享
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
1285 個
工控威望:
2921 點
下載積分:
4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間:
2009-03-28
最后登錄:
2024-12-04
查看月澤的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2010-05-29 18:26
只看該作者
|
小
中
大
我不認同 5樓的看法
呵呵,輸出是一個點啊,只是程序使用的是“置位”S和“復位”R指令。A01A就是一個位地址,A01A-S的意思是:把位A01A置位;A01A-R的意思是:把位A01A復位。實際上A01A只是一個位地址。
我個人覺得
A01A-R 其中 R 是表示 RUN 的意思
A01A-S 其中 S 是 STOP 的意思
和樓主提供的表也可以對應的上 A01A-R 啟動 A01A-S停止
我看 這寫東西 更象是外部輸入按鈕
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
分享
nianyou
wangnianyou
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
123 個
工控威望:
204 點
下載積分:
275 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間:
2008-05-04
最后登錄:
2024-05-12
查看nianyou的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2010-05-29 18:35
只看該作者
|
小
中
大
可以,那就看你怎么編程了
分享
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
1285 個
工控威望:
2921 點
下載積分:
4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間:
2009-03-28
最后登錄:
2024-12-04
查看月澤的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2010-05-29 18:48
只看該作者
|
小
中
大
還以為是PLC呢 原來是DCS系統 這個有什么點數的概念? 這些I/O不就是在電腦上 看的清晰明了 就OK了嗎?最終的外部輸出還是要靠1只繼電器來控制嘛
揭開神秘的工控面紗
發表于: 2010-06-01 10:17
只看該作者
|
小
中
大
是的,上位機是組態軟件做,但是它的實現過程是什么樣的?為什么要配兩點給它呢 ? 下位的plc不是也可以做程序嗎 ?
分享
phrame
除了電氣控制,還要學機械,做全能手。
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
228 個
工控威望:
382 點
下載積分:
791 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間:
2009-03-26
最后登錄:
2024-01-19
查看phrame的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2010-06-01 10:34
只看該作者
|
小
中
大
有了上位機組態軟件的控制后,一個輸出信號在上位機占用了兩個IO,比如上面所講的,一臺電機,一個接觸器控制停止和運行,它在上位機上就分別用運行和停止表示了,那么這樣的話下位的plc 還要進行程序制作嗎 ?我現在很疑惑,有高手指點一下嗎?可以加QQ 1430113523 謝謝