日本的mitsubishi_fx_cpu他有一個spd指令,西門子200_224cpu沒有這個速度指令。
I0.0接編碼器A I0.1編碼器B 程序里我已經應用了HCO. HC3 我現在想要知道編碼器即時的速度,(也叫脈沖密度)不知道如何編寫。
采集周期為1秒。希望高手指點
分享
bhqt
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
6 篇
發帖數量:
254 個
工控威望:
5338 點
下載積分:
8391 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間:
2007-04-11
最后登錄:
2023-11-24
查看bhqt的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-05-20 09:52
只看該作者
|
小
中
大
建立定時中斷,一般我做的話:會采用50mS的高速計數定時,然后將采集的數×20后,即可得到脈沖密度 個/S
從明天起,做個幸福的人,騎馬劈柴周游世界;
從明天起,關心糧食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花開
分享
908914819
加壘電氣
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
426 個
工控威望:
532 點
下載積分:
446 分
在線時間: 1424(小時)
注冊時間:
2008-07-06
最后登錄:
2025-07-25
查看908914819的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2010-05-21 17:11
只看該作者
|
小
中
大
其實三菱的PLC也可以這樣做的,調用50MS的定時中斷