請教一下在用電腦對PLC進行連接調試時,在監控過程中突然連接中斷,出現(MELSEC程序出錯,請重新起動《ES:0180800D》。但重新起動后過不了幾分鐘又出現(MELSEC程序出錯,請重新起動《ES:0180800D》。多謝!
分享
燕少輝
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看燕少輝的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-05-16 11:41
只看該作者
|
小
中
大
根據本人的經驗,如果你用的是USB轉RS432的通訊轉接口,當在運行中寫入或長時間處于監控模式下時,就會出現通訊中斷的現象。
原因是USB轉RS432的通訊轉接口的COM端口為虛擬接口,當換成RS432串口卡后就可以改變上述現象,
因為用串口卡轉接的RS432端口,基本接近物理量的傳輸的速度!