請教各位,在使用EM231熱電偶模塊時,用的是K型熱電偶,出現PLC顯示溫度和實際測得的相差5度,且升溫和降溫不是線性的,請教各位EM231如何調整。
不要回答將實際溫度減5度。謝謝各位!
請給出具體的措施方法。
QQ:24160379
mail:
pcbxyz@sina.com
分享
qj0530
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看qj0530的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-05-01 20:17
只看該作者
|
小
中
大
恩 如果誤差是線性的則想辦法寫個程序修正它!