FX3U的3個軸同時發脈沖會不會對最大頻率有影響?
上一主題
下一主題
carrful
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
556 個
工控威望:
379 點
下載積分:
1119 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間:
2007-05-24
最后登錄:
2025-01-09
查看carrful的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-04-17 14:46
只看樓主
|
小
中
大
三菱的FX3U/FX3G系列PLC為100kHz 高速精確定位 ,而且為3個軸定位功能,那如果是3個軸同時執行脈沖指令或是定位指令,會不會有影響,3個軸還能精確到都同時到100kHz嗎,會不會多少受一些影響,有沒有人實際這樣同時做過?
三菱
分享
yuehuasheji
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
310 個
工控威望:
439 點
下載積分:
796 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間:
2007-11-09
最后登錄:
2024-12-10
查看yuehuasheji的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-04-17 21:20
只看該作者
|
小
中
大
看看PLC的硬件說明,如果是硬件脈沖控制,就沒有問題,要是軟件的那就不好說了
分享
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1220 個
工控威望:
1321 點
下載積分:
3940 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間:
2009-06-09
最后登錄:
2025-07-22
查看qinchenglim的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2010-04-18 10:02
只看該作者
|
小
中
大
應該沒有影響,因為Y0,Y1,Y2三個端口是特殊設計的,他們的響應速度要遠遠高于一般的端口