求助大家三菱PLC停電保持恢復按鈕如何做?
上一主題
下一主題
1103
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
121 個
工控威望:
271 點
下載積分:
558 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間:
2007-09-11
最后登錄:
2025-04-05
查看1103的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-04-12 16:15
只看樓主
|
小
中
大
求助大家三菱PLC停電保持恢復按鈕如何做?
譬如斷電前工作于S500這一步,上電后必須按下恢復按鈕馬上使S500工作,不能送電就S500啟動,不知道如何解決.
分享
1103
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
121 個
工控威望:
271 點
下載積分:
558 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間:
2007-09-11
最后登錄:
2025-04-05
查看1103的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-04-12 17:24
只看該作者
|
小
中
大
S0這一步有復位S500的指令.
分享
1103
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
121 個
工控威望:
271 點
下載積分:
558 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間:
2007-09-11
最后登錄:
2025-04-05
查看1103的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2010-04-12 17:51
只看該作者
|
小
中
大
提問怎么不見了
分享
1103
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
121 個
工控威望:
271 點
下載積分:
558 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間:
2007-09-11
最后登錄:
2025-04-05
查看1103的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2010-04-12 19:21
只看該作者
|
小
中
大
用M500以上試下,應該可以吧。
分享
惡魔獵手
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看惡魔獵手的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2010-04-12 22:28
只看該作者
|
小
中
大
為什么不設置一個原點信號呢
不再原點時通過按鈕可以繼續下面的程序或者讓機械回原點等待操作
分享
王飛天
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
60 個
工控威望:
218 點
下載積分:
546 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間:
2008-08-09
最后登錄:
2025-07-20
查看王飛天的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2010-04-13 08:56
只看該作者
|
小
中
大
在S500步中做一個斷電記憶中間繼電器 然后斷電記憶中間繼電器與按鈕與,放在s0步中做跳轉條件跳轉到S500步就可以了。s500不是斷電記憶型的。
分享
1103
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
121 個
工控威望:
271 點
下載積分:
558 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間:
2007-09-11
最后登錄:
2025-04-05
查看1103的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2010-04-13 10:21
只看該作者
|
小
中
大
謝謝大家用M1024可以搞定
分享
虛心求教
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看虛心求教的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2010-04-13 13:43
只看該作者
|
小
中
大
問題解決了
分享
1103
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
121 個
工控威望:
271 點
下載積分:
558 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間:
2007-09-11
最后登錄:
2025-04-05
查看1103的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2010-04-13 17:50
只看該作者
|
小
中
大
是的,在8002上串個常閉M1024,防止通電復位。在后面把1024開通即可。
分享
龐金玉
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看龐金玉的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2010-04-14 11:12
只看該作者
|
小
中
大
樓主怎么解決的?說說啊讓我們也學習學習!
分享
1103
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
121 個
工控威望:
271 點
下載積分:
558 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間:
2007-09-11
最后登錄:
2025-04-05
查看1103的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2010-04-14 17:18
只看該作者
|
小
中
大
圖片:
請大家指教謝謝。
分享
1103
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
121 個
工控威望:
271 點
下載積分:
558 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間:
2007-09-11
最后登錄:
2025-04-05
查看1103的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2010-04-14 17:33
只看該作者
|
小
中
大
S502這一步應該寫SET M1024,但實際寫OUT M1024也正常?不解?