關于PLC模擬量的問題。。。。
上一主題
下一主題
quanyuan
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
98 個
工控威望:
185 點
下載積分:
743 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間:
2010-04-05
最后登錄:
2014-05-08
查看quanyuan的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-04-10 21:49
只看樓主
|
小
中
大
我把程序傳上來,請大俠幫我用文字解釋一下好嗎。先謝謝!就解釋模擬量那部份,模塊設置部份可以不解釋,請幫我解釋詳細一點,我剛學習沒有老師,
附件:
3號時效爐.rar
(12 K) 下載次數:38
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
分享
quanyuan
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
98 個
工控威望:
185 點
下載積分:
743 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間:
2010-04-05
最后登錄:
2014-05-08
查看quanyuan的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-04-11 05:08
只看該作者
|
小
中
大
補充一下,是兩只傳感器,為什么要用D10除以K10?D12除以K10呢,D220. D230是不是設定值呀
分享
haoke
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
71 個
工控威望:
103 點
下載積分:
591 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間:
2010-01-25
最后登錄:
2012-06-05
查看haoke的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2010-04-11 12:34
只看該作者
|
小
中
大
1你那識別碼驗證是多余的。驗證最好用在讀寫之前;2你狀態信息沒反應上去,也就是讀平均值前要用上你那M10(無錯)M20(數字輸出正常);3至于為什么要除10可能是增加分辨率吧(靈敏度)沒用過你那東西,僅供參考。D220和D230是設定值。用上位機設定的。
分享
zjs_hlj
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看zjs_hlj的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2010-05-06 13:54
只看該作者
|
小
中
大
除以10 應該是他在觸摸屏擴大10倍,所以在PLC程序里縮小10倍,所以除以10你了
分享
zjs_hlj
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看zjs_hlj的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2010-05-06 13:58
只看該作者
|
小
中
大
D220和D230是斷電保持,這個應該是在屏幕上的設定值
分享
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
2483 個
工控威望:
1779 點
下載積分:
83784 分
在線時間: 1529(小時)
注冊時間:
2008-04-15
最后登錄:
2024-12-31
查看pretco123的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2010-05-06 15:37
只看該作者
|
小
中
大
輸入時為減少小數方便輸入,所以先乘以10,然后在程序中再除以10.后面的減去K6,應該是溫度初始值.,還有一個原因是你用的溫度傳感器的參數需要..精度是0.1吧..要參考更多的資料.自己寫了個程序,參考下吧!...