有這么一程序,LD M8000 SPD X0 K3000 D50 MUL D50 K120 D60 MUL D50 K1200 D55,這是速度檢測指令,不知里面的K120和K1200是什么意思?
分享
zhidaoshenmo
雖然我們不是“富二代”,但是我們還有成為“富一代”的機會。
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
559 個
工控威望:
638 點
下載積分:
1175 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間:
2009-04-16
最后登錄:
2017-10-25
查看zhidaoshenmo的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-03-27 21:24
只看該作者
|
小
中
大
是常數
本人在廈門..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
廈門鑫趣科技有限公司,主要從事回收、銷售、維修和租賃進口儀器儀表及其附件。
分享
魯文軍
活到老學到老
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
170 個
工控威望:
472 點
下載積分:
11152 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間:
2009-01-31
最后登錄:
2025-06-11
查看魯文軍的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2010-03-27 21:45
只看該作者
|
小
中
大
對是常數,D50是每分鐘多少轉,乘K120和K1200什么意思,120和1200是分鐘還是秒?
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5291 個
工控威望:
7517 點
下載積分:
161548 分
在線時間: 3239(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-07-23
查看sjm213的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2010-03-27 22:46
只看該作者
|
小
中
大
脈沖密度SPD指令檢測的是N毫秒的脈沖數。本例中為3000ms也就是3秒的脈沖量。乘120就是360秒即6分鐘的脈沖量,而乘1200就是3600秒也就是1小時的脈沖量了。
所以每分鐘多少轉對應的地址應該不是D50,而是其他的寄存器。
分享
xunzhaoqq
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看xunzhaoqq的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2010-03-27 23:11
只看該作者
|
小
中
大
在三菱plc中k是表示十進制。k120表示十進制數中的120 。k1200