用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
電腦
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
導線的選擇
上一主題
下一主題
nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
578 個
工控威望:
574 點
下載積分:
1080 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間:
2007-11-18
最后登錄:
2019-11-02
查看nbwrk的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-03-16 08:47
只看樓主
|
小
中
大
各位大俠,我這有一臺兩個30kW的電機的設備,應該要選多大的導線,單個電機又應該多大的線。在這先謝謝各位了
分享
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
2483 個
工控威望:
1779 點
下載積分:
83784 分
在線時間: 1529(小時)
注冊時間:
2008-04-15
最后登錄:
2024-12-31
查看pretco123的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-03-16 09:14
只看該作者
|
小
中
大
按計算公式P=根式3UI功率因素(找不到符號,用文字表達)估算,功率因素。.82計算,最少要10平方多股銅芯線!按經濟的角度考慮,可以用6平方單股銅芯線!
分享
xiaobo2009
態度決定一切,細節決定完美
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
182 個
工控威望:
334 點
下載積分:
3289 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間:
2009-09-22
最后登錄:
2023-07-07
查看xiaobo2009的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2010-03-16 10:14
只看該作者
|
小
中
大
兩臺30KM的電機如果長期運作話,又考慮到現在導線都達不到國標,總導線至少要用25MM的銅導線,至于一臺也至少用10平方!
分享
雪花飄飄
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
2626 個
工控威望:
2052 點
下載積分:
6763 分
在線時間: 3552(小時)
注冊時間:
2007-09-03
最后登錄:
2025-07-23
查看雪花飄飄的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2010-03-16 18:01
只看該作者
|
小
中
大
安全起見。
單臺電機選用16平方以上電纜。
總機選用35平方以上電纜。
分享
phrame
除了電氣控制,還要學機械,做全能手。
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
228 個
工控威望:
382 點
下載積分:
791 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間:
2009-03-26
最后登錄:
2024-01-19
查看phrame的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2010-03-16 18:59
只看該作者
|
小
中
大
三相30KW換成電流負載的話大概60A左右,我們導線的選擇在不考慮外界環境等等不良的情況下,一般是按1平方負載8A電流來選擇,所以樓主的單臺電機應該是6平米以上的電纜為佳。越大當然沒有問題,只是價格就貴了。
分享
yyy313
大樹
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
181 個
工控威望:
277 點
下載積分:
2718 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間:
2009-10-19
最后登錄:
2013-03-12
查看yyy313的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2010-03-16 20:02
只看該作者
|
小
中
大
總機選用25平方電線
單臺電機直接啟動用16平方,星三角啟動用10平方.
分享
grt
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看grt的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2010-03-16 20:41
只看該作者
|
小
中
大
考慮電機啟動電流大和以后避免發熱,由于電機處電纜要穿管敷設,加上環境溫度的影響,建議單臺采用25mm2的銅芯電纜為宜。兩臺共用的主電纜應該選95mm2的銅芯電纜。
分享
蝶戀花
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
246 個
工控威望:
536 點
下載積分:
998 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間:
2009-05-13
最后登錄:
2017-05-20
查看蝶戀花的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2010-03-21 21:20
只看該作者
|
小
中
大
單機16平方,總機35平方足夠了!如果工況差的可往上加大點。
分享
zhidaoshenmo
雖然我們不是“富二代”,但是我們還有成為“富一代”的機會。
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
559 個
工控威望:
638 點
下載積分:
1175 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間:
2009-04-16
最后登錄:
2017-10-25
查看zhidaoshenmo的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2010-03-21 21:33
只看該作者
|
小
中
大
6mm就OK
本人在廈門..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
廈門鑫趣科技有限公司,主要從事回收、銷售、維修和租賃進口儀器儀表及其附件。
分享
宏仔0750
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
45 個
工控威望:
125 點
下載積分:
428 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間:
2010-03-21
最后登錄:
2023-05-16
查看宏仔0750的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2010-03-21 22:30
只看該作者
|
小
中
大
6mm就可以,最好用10MM比較保險
分享
yuehuasheji
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
310 個
工控威望:
439 點
下載積分:
796 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間:
2007-11-09
最后登錄:
2024-12-10
查看yuehuasheji的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2010-03-22 08:18
只看該作者
|
小
中
大
看你的電機到電源有多遠,距離近10平方就可以了(單臺),遠的話就加個等級