請問各位大俠,問題是設備上的松下伺服電機就是由松下的伺服控制器控制,但是在自動動作或者手動的過程中在停止的瞬間會抖動,就好像是慣性比較大的一樣,這情況主要是跟伺服控制器上的哪些參數有關系呢?
跟機械剛性的設定及自動增益調整的運行模式有關系嗎?還是說跟加減速的時間有關系? 謝謝
分享
liu110
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
89 個
工控威望:
156 點
下載積分:
513 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間:
2010-01-05
最后登錄:
2024-12-25
查看liu110的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-03-16 08:30
只看該作者
|
小
中
大
剛性要加強一下 參數21 加1 直至你要的效果
這個參數改好以后要保存才能生效哦