前幾天遇到一奇怪事情:農村一家庭作坊,三相電加一零線。用數字式萬用表測量,
相電壓為220V,線電壓為380V,零線對地<直接對地面》電壓為160V,
C相對地電壓為0V<實際為2V>可以忽略為0V。A,B,兩相忘測了。還是測了忘了,反正沒記住。
用驗電筆測,C相不亮,零線亮。A,B兩相亮。
接入0.75KW普通三相電機使用后,沒有發現異常,沒帶電流表,未測電機電流。
自己琢磨了幾天也沒想明白,身邊的朋友也沒有想通。
哪位朋友幫忙給解釋一下。先謝過。
禍兮福所倚
福兮禍所伏
分享
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1316 個
工控威望:
5896 點
下載積分:
16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間:
2006-09-07
最后登錄:
2025-01-08
查看dl2006的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-03-14 11:46
只看該作者
|
小
中
大
有可能C相和零線搞反了
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
分享
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
557 個
工控威望:
552 點
下載積分:
2582 分
在線時間: 616(小時)
注冊時間:
2009-08-18
最后登錄:
2025-05-30
查看sunpeter的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2010-03-14 11:53
只看該作者
|
小
中
大
這么簡單,零線斷了(接觸不良)吧。3相電機用不著零線!
分享
圣殿騎士團
工控新人
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
206 個
工控威望:
576 點
下載積分:
1219 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間:
2009-11-17
最后登錄:
2023-12-20
查看圣殿騎士團的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2010-03-14 13:07
只看該作者
|
小
中
大
電機電流肯定不正常!
分享
周影
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看周影的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2010-03-14 18:25
只看該作者
|
小
中
大
應該C相接成零線了!
分享
llb
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
253 個
工控威望:
386 點
下載積分:
14010 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間:
2008-01-19
最后登錄:
2025-06-20
查看llb的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2010-03-14 20:53
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第4樓周影于2010-03-14 18:25發表的 :
應該C相接成零線了!
可能性很大,電機接兩相也會轉的,但是電流過大容易損壞,并且電機的轉速應該不正常吧
分享
黃猛
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
303 個
工控威望:
270 點
下載積分:
1227 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間:
2007-09-24
最后登錄:
2019-12-06
查看黃猛的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2010-03-14 21:06
只看該作者
|
小
中
大
我推測零線接觸不好,且C相線圈有碰殼即絕緣不好才有這種現象。不可能缺相運行,要不就燒電機了
分享
grt
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看grt的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2010-03-14 21:13
只看該作者
|
小
中
大
C相出現了接地短路,致使中性點產生了偏移,中性點對地電位升高,由于是單相接地,電機容量太小,接入電機后,電機照樣能夠運行,讓人覺得問題很怪。
分享
rongyao521
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
22 個
工控威望:
104 點
下載積分:
833 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間:
2010-01-21
最后登錄:
2024-10-26
查看rongyao521的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2010-03-14 21:51
只看該作者
|
小
中
大
這個問題我碰到過,應該是變壓器的零線接地不好,當這個變壓器所帶負載有接地的時候形成不了大的接地電流,使接地情況長期存在,這時候別的三相電機正常工作,只是零線用電筆測量成了火線,接地那一相用電筆測量成了零線
分享
天涯孤客
VX:Deng235174304
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
415 個
工控威望:
516 點
下載積分:
2879 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間:
2007-04-28
最后登錄:
2025-07-20
查看天涯孤客的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2010-03-14 21:54
只看該作者
|
小
中
大
一點都不奇怪,我見過這樣的變壓器,就像樓主C相直接地也可以用。
QQ:235174304.VX:Deng235174304
分享
老兔子
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
686 個
工控威望:
827 點
下載積分:
6753 分
在線時間: 532(小時)
注冊時間:
2008-06-27
最后登錄:
2025-07-24
查看老兔子的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2010-03-14 21:58
只看該作者
|
小
中
大
你這是中性點不接地供電系統,你那條所謂的“零線”實際就是中性線。
由于你的C相接地了,所以對地電壓為0,所以“零線”(中性線)用試電筆測量發亮。
分享
chenlx
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看chenlx的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2010-03-14 23:31
只看該作者
|
小
中
大
三相電機的控制回路有可能采用220V的單相電