各位大哥,你們好,我們工廠現在有一臺機器,是用運動控制卡來控制伺服的,現在問題是,回原點的時候,原點燈沒有亮伺服就自己停下來了,伺服驅動器也沒有報錯,原點信號燈也沒有亮(y軸做上下運動,Y軸在中限原點位,下降到下限,然后上升到原點處)所用伺服是帶剎車的伺服
分享
ygr0718
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
54 個
工控威望:
214 點
下載積分:
1463 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間:
2009-04-06
最后登錄:
2025-01-24
查看ygr0718的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-02-07 21:26
只看該作者
|
小
中
大
應該同控制系統設置的位移值有關,原點信號燈只是一個到達位置后確認的作用而已。停滯是靠位移值確定?隙ㄊ沁\動參數(位移值)設置錯誤。建議1.將伺服位置重新歸零2.設置正確位移值(不得超過極限)
分享
封心絕戀
測試測量設備
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
176 個
工控威望:
322 點
下載積分:
2412 分
在線時間: 408(小時)
注冊時間:
2008-03-31
最后登錄:
2025-07-22
查看封心絕戀的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2010-02-08 08:22
只看該作者
|
小
中
大
我們同樣的程式,同樣的參數設置,在另外一臺機上面可以運行的,另外此機臺線路也更換過,原點傳感器也換過