不明白!內部繼電器不是虛擬繼電器嗎?可以換?難道是換的I/O地址?
分享
syking1234
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
186 個
工控威望:
417 點
下載積分:
884 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間:
2009-01-01
最后登錄:
2025-05-08
查看syking1234的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2010-07-28 20:31
只看該作者
|
小
中
大
加中間繼電器,或并聯反向二極管、阻容吸收元件
分享
xuehi
xuehi
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
283 個
工控威望:
321 點
下載積分:
2190 分
在線時間: 1107(小時)
注冊時間:
2010-01-23
最后登錄:
2025-07-14
查看xuehi的
主題
/
回貼
14樓
發表于: 2010-07-29 10:22
只看該作者
|
小
中
大
加中間繼電器,再由其控制負載
分享
xiong74
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看xiong74的
主題
/
回貼
15樓
發表于: 2011-01-15 15:24
只看該作者
|
小
中
大
可以用固態繼電器的呀
分享
陳彬
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
21 個
工控威望:
118 點
下載積分:
478 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間:
2011-01-01
最后登錄:
2017-12-24
查看陳彬的
主題
/
回貼
16樓
發表于: 2011-01-15 16:49
只看該作者
|
小
中
大
一種是外接一個并聯阻容電路,二是外接一個小中間繼電器。我就是這么做的。
分享
陳彬
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
21 個
工控威望:
118 點
下載積分:
478 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間:
2011-01-01
最后登錄:
2017-12-24
查看陳彬的
主題
/
回貼
17樓
發表于: 2011-01-15 21:10
只看該作者
|
小
中
大
可以用0.1uf。電阻100-200歐。
分享
zhenzai7
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看zhenzai7的
主題
/
回貼
18樓
發表于: 2011-01-15 21:15
只看該作者
|
小
中
大
在輸出加一個小繼電器過渡一下就行了嘛。再不夠大就加接觸器。
分享
qgsi
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
6 個
工控威望:
115 點
下載積分:
528 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間:
2011-01-15
最后登錄:
2018-04-20
查看qgsi的
主題
/
回貼
19樓
發表于: 2011-01-15 23:01
只看該作者
|
小
中
大
在外面再加一個小中間,小繼電器輸出只能帶小容量感性負載,帶大一點就加要加保護,直流加續流二極管,交流加阻容吸收,那樣才能有效保護觸頭拉毛及熔接。
分享
zhangyilin
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看zhangyilin的
主題
/
回貼
20樓
發表于: 2011-01-15 23:08
只看該作者
|
小
中
大
直流負載加二極管,交流負載加浪涌吸收器
分享
cm117532
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
35 個
工控威望:
113 點
下載積分:
536 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間:
2010-07-13
最后登錄:
2023-10-21
查看cm117532的
主題
/
回貼
21樓
發表于: 2011-01-16 16:57
只看該作者
|
小
中
大
外部加中間繼電器完全可以解決!
分享
三菱液壓
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
31 個
工控威望:
175 點
下載積分:
995 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間:
2009-09-10
最后登錄:
2024-05-25
查看三菱液壓的
主題
/
回貼
22樓
發表于: 2011-02-22 21:37
只看該作者
|
小
中
大
用壓敏電阻行不行。
分享
03281251
物競天擇,適者生存!
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
380 個
工控威望:
562 點
下載積分:
2831 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間:
2010-11-06
最后登錄:
2022-12-17
查看03281251的
主題
/
回貼
23樓
發表于: 2011-02-22 21:55
只看該作者
|
小
中
大
加固態繼電器!