怎么防止三菱PLC輸出繼電器粘點.
上一主題
下一主題
三菱液壓
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
31 個
工控威望:
175 點
下載積分:
995 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間:
2009-09-10
最后登錄:
2024-05-25
查看三菱液壓的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-01-07 21:10
全看
|
小
中
大
我們廠的用的三菱PLC五六年了,平均每臺PLC每天工作7000多次而PLC輸出點帶的是小繼電器在帶各個元件(液壓閥。氣缸),老是隔斷時間就有粘點我們只有拆PLC換小繼電器。請各位師傅指點哦。
分享
aijun2010
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
49 個
工控威望:
127 點
下載積分:
659 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間:
2010-07-17
最后登錄:
2015-07-01
查看aijun2010的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-07-28 11:52
全看
|
小
中
大
我想問一下這種情況容易發生嗎? 我現在用PLC也是直接驅動電磁閥(水閥),好像還沒發生過這種情況,還有就是這里的小繼電器指的是PLC內部繼電器還是外部中間繼電器?為什么說拆PLC呢?請各位指點。謝謝!
分享
aijun2010
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
49 個
工控威望:
127 點
下載積分:
659 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間:
2010-07-17
最后登錄:
2015-07-01
查看aijun2010的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2010-07-28 12:00
全看
|
小
中
大
而且據我所知PLC內部沒有繼電器的,只有輸出模塊啊,發生這種情況的原因是什么呢?電流過大?頻繁啟動?
分享
aijun2010
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
49 個
工控威望:
127 點
下載積分:
659 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間:
2010-07-17
最后登錄:
2015-07-01
查看aijun2010的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2010-07-28 17:38
全看
|
小
中
大
不明白!內部繼電器不是虛擬繼電器嗎?可以換?難道是換的I/O地址?