問個問題,1N的PLC能拖2N4AD-PT么
上一主題
下一主題
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
449 個
工控威望:
1319 點
下載積分:
2408 分
在線時間: 716(小時)
注冊時間:
2009-07-06
最后登錄:
2025-06-02
查看xiaoqizi的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-12-29 17:41
只看樓主
|
小
中
大
如題,為什么同樣的程式,用2N的PLC帶兩個4AD-PT溫度能正常顯示,而用1N的就不行?!難道1N機器上不能用么?
分享
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
754 個
工控威望:
4445 點
下載積分:
4325 分
在線時間: 3002(小時)
注冊時間:
2008-01-25
最后登錄:
2025-06-02
查看brian的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-12-29 22:18
只看該作者
|
小
中
大
其實都有支援的,換plc時要注意你的溫度模組編號從2n換到1n時,是否都同樣的順序位置,且注意有些程式寫作者在plc一啟動瞬間或第一次啟動時有將相關特模參數寫入,或放在停電記憶區裡,你換plc後這些資訊沒注意到就會影響特摩的功能.
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
分享
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
449 個
工控威望:
1319 點
下載積分:
2408 分
在線時間: 716(小時)
注冊時間:
2009-07-06
最后登錄:
2025-06-02
查看xiaoqizi的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2009-12-31 22:04
只看該作者
|
小
中
大
謝了1樓的,問題已解決,原來是客戶自己沒把程式寫進PLC,不過還有個問題,第一,二是4AD-PT模塊,現在正常顯示溫度了,但是第三個2AD模塊還是工作不正常,不知道什么原因,是1N只能帶二模塊還是別的原因,肯請指教!
分享