發表于: 2009-12-22 01:36
只看樓主
|
小
中
大
我想把一段程序寫進一個三菱FX2N-32MT PLC ,開始的時候老是出錯,顯示無法寫入PLC,寫不進去,后來才發現里面的存儲器開關寫保護了,我把那個寫保護的開關給關上了,后來程序是可以寫進去了,寫進去的過程都沒有問題,但是到最后一步核對程序的時候出錯了,提示程序核對錯誤,怎么弄都不行。只能上論壇請教高手了,希望有人可以幫我解決這個問題,我在這里先謝謝大家了。
分享
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
5 篇
發帖數量:
8306 個
工控威望:
10440 點
下載積分:
21243 分
在線時間: 3113(小時)
注冊時間:
2007-03-01
最后登錄:
2025-07-23
查看guochunyi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-12-22 07:27
只看該作者
|
小
中
大
可以試著先清空內存看看。然后再寫入。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+3(lxklz1140)
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
分享
mechatronics
即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
699 個
工控威望:
716 點
下載積分:
9589 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間:
2008-12-04
最后登錄:
2025-04-17
查看mechatronics的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2009-12-22 07:47
只看該作者
|
小
中
大
可以試著先清空內存看看。然后再寫入。
再不行的話,把程序發過來,幫你看看!
本帖最近評分記錄:
下載積分:+3(lxklz1140)
非淡泊無以明志
非寧靜無以致遠
分享
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
351 個
工控威望:
1388 點
下載積分:
1667 分
在線時間: 883(小時)
注冊時間:
2008-12-24
最后登錄:
2025-07-16
查看賞心悅目的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2009-12-22 18:38
只看該作者
|
小
中
大
那臺PLC上面就是插了一個 FX-EEPROM-4 這個東西。開始寫了保護嘛,我不知道,怎么寫都寫不進去,后來我把寫保護關上了,寫進去了,就是到最后核對程序的時候出錯了,提示核對程序錯誤。我寫的程序應該是沒有問題的,因為同樣的程序在另外一臺沒有插那個東西的PLC上是可以寫進去的,我只是相對遠程序做了些改動就寫不進去了,大家幫我看看是什么問題呢。
分享
carrful
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
556 個
工控威望:
379 點
下載積分:
1119 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間:
2007-05-24
最后登錄:
2025-01-09
查看carrful的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2009-12-23 00:01
只看該作者
|
小
中
大
是用的直接寫入嗎,還是用了和源程序比較
本帖最近評分記錄:
下載積分:+3(lxklz1140)
三菱
分享
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
351 個
工控威望:
1388 點
下載積分:
1667 分
在線時間: 883(小時)
注冊時間:
2008-12-24
最后登錄:
2025-07-16
查看賞心悅目的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2009-12-23 08:07
只看該作者
|
小
中
大
那臺PLC是這樣的,它里面的程序你可以讀出來,再可以寫進去,但是你不能改動那里面的程序,你一改動后寫進去后會在最后核對程序那里出錯,提示程序不符。到底為什么會這樣?就是一模一樣的程序你在另外同樣的PLC可以寫進去,那個PLC就是寫不進去。
分享
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
351 個
工控威望:
1388 點
下載積分:
1667 分
在線時間: 883(小時)
注冊時間:
2008-12-24
最后登錄:
2025-07-16
查看賞心悅目的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2009-12-23 08:10
只看該作者
|
小
中
大
我把里面的程序全部清空后再寫進去,原來的程序的話就可以寫進去,只要你改動了程序它就是提示程序不符。
分享
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
2872 個
工控威望:
4503 點
下載積分:
222827 分
在線時間: 3246(小時)
注冊時間:
2008-02-22
最后登錄:
2025-07-23
查看二手工控電器的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2009-12-23 09:42
只看該作者
|
小
中
大
把FX-EEPROM-4拿掉,然后再寫程序。等程序寫好了完成了,再將FX-EEPROM-4插入,然后讀程序到FX-EEPROM-4保存就可以了!
本帖最近評分記錄:
下載積分:+3(lxklz1140)
熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
分享
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
351 個
工控威望:
1388 點
下載積分:
1667 分
在線時間: 883(小時)
注冊時間:
2008-12-24
最后登錄:
2025-07-16
查看賞心悅目的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2009-12-23 10:32
只看該作者
|
小
中
大
我早試過了,拿掉那東西連程序都寫不進去
分享
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
772 個
工控威望:
1039 點
下載積分:
2090 分
在線時間: 486(小時)
注冊時間:
2008-01-26
最后登錄:
2025-07-21
查看愚公移山的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2009-12-23 14:04
只看該作者
|
小
中
大
把程序發過來,幫你看看!
分享
mmm_2008
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看mmm_2008的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2009-12-25 21:43
只看該作者
|
小
中
大
看看程序
分享
pampers
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看pampers的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2009-12-27 21:07
只看該作者
|
小
中
大
先清空內存。然後再寫入