用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
掌握
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
電機線圈的三相對地電阻都是0,怎么還能開呀!
上一主題
下一主題
aabbcc296
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
862 個
工控威望:
1255 點
下載積分:
6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間:
2009-03-07
最后登錄:
2020-11-25
查看aabbcc296的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-12-11 20:09
只看樓主
|
小
中
大
用500V兆歐表測電機線圈的三相對地電阻都是0,怎么還能用呀!(此電機經常有蒸汽熏.)請指教!
分享
程序員
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
484 個
工控威望:
371 點
下載積分:
907 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間:
2008-06-29
最后登錄:
2023-12-14
查看程序員的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-12-11 23:00
只看該作者
|
小
中
大
多大的,什么接法,如果是Y形中性點是否與機殼碰在一起了
分享
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1219 個
工控威望:
1320 點
下載積分:
3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間:
2009-06-09
最后登錄:
2025-05-05
查看qinchenglim的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2009-12-12 06:09
只看該作者
|
小
中
大
如果你的電機沒接地線,中性點對地絕緣度不夠,會造成你說的現象,這樣的馬達時會電人的,小心。。!
分享
878737265
好好學習,天天向上
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
70 個
工控威望:
135 點
下載積分:
572 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間:
2009-11-08
最后登錄:
2024-10-03
查看878737265的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2009-12-12 07:46
只看該作者
|
小
中
大
這可是很危險的哦,應該停止使用,
分享
苦練初學人
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看苦練初學人的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2009-12-12 09:28
只看該作者
|
小
中
大
注意觸電
分享
huxupin
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
711 個
工控威望:
904 點
下載積分:
7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間:
2009-03-22
最后登錄:
2025-01-25
查看huxupin的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2009-12-12 21:02
只看該作者
|
小
中
大
先看一下你的點機是什么接法,星形接法中線和大地相通就有這種現象
分享
武松
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看武松的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2009-12-13 01:30
只看該作者
|
小
中
大
(此電機經常有蒸汽熏.) 說明有可能經常重載運行,冷卻的電機開機后快速升溫就會這樣。
絕緣強度下降了
下次一定說明接法,功率才有參考價值
分享
aabbcc296
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
862 個
工控威望:
1255 點
下載積分:
6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間:
2009-03-07
最后登錄:
2020-11-25
查看aabbcc296的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2009-12-13 07:57
只看該作者
|
小
中
大
偶爾運行,星形接法,中性點沒接地,短接片已拆開
分享
雪花飄飄
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
2626 個
工控威望:
2052 點
下載積分:
6763 分
在線時間: 3552(小時)
注冊時間:
2007-09-03
最后登錄:
2025-06-25
查看雪花飄飄的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2009-12-13 09:22
只看該作者
|
小
中
大
電機是因為潮氣過重引起的絕緣電阻降低。將電機進行干燥處理后看看效果。
以上。
分享
jlyqg
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
46 個
工控威望:
111 點
下載積分:
593 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間:
2009-10-28
最后登錄:
2024-12-21
查看jlyqg的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2009-12-13 15:09
只看該作者
|
小
中
大
你的電機一定沒有接地.這樣太危險了,
分享
zgf889
走別人的路,讓別人走投無路
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
698 個
工控威望:
718 點
下載積分:
1356 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間:
2007-10-21
最后登錄:
2024-12-21
查看zgf889的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2009-12-13 22:46
只看該作者
|
小
中
大
這樣不會漏電嗎?
分享
lkzl3zl
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看lkzl3zl的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2009-12-24 20:47
只看該作者
|
小
中
大
這樣的電機不能用呀,在不接零的情況下,會造成直接觸電,在接零的狀態下,斷路器直接起到了保護,跳閘
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
電機線圈的三相對地電阻都是0,怎么還能開呀!
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院