各位大俠,請教下三菱FX2N PLC中的D512~D7999可以用作保持型數據寄存器嗎?謝謝!
分享
譚新
我努力,我成功
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
562 個
工控威望:
636 點
下載積分:
1503 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間:
2008-07-18
最后登錄:
2014-12-14
查看譚新的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-12-07 15:30
只看該作者
|
小
中
大
可以的,直接在參數里設置下就可以的。
分享
yefengchen
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
471 個
工控威望:
595 點
下載積分:
1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間:
2009-05-18
最后登錄:
2016-01-18
查看yefengchen的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2009-12-07 17:49
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第1樓譚新于2009-12-07 15:30發表的 :
發表于: 2009-12-19 08:53
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第1樓譚新于2009-12-07 15:30發表的 :
可以的,直接在參數里設置下就可以的。
改不了啊,我現在想將D512~D7999中的D512~D530設置成掉電保持型數據寄存器用,因為原先的D200~D511我都用完了還不夠用,但是我在參數里設置后它提示設置錯誤,叫我在設置范圍內設置,但是后面一欄的設置范圍是點不動的,請問大俠應該怎么解決?
謝謝各位!~
分享
yefengchen
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
471 個
工控威望:
595 點
下載積分:
1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間:
2009-05-18
最后登錄:
2016-01-18
查看yefengchen的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2009-12-19 12:48
只看該作者
|
小
中
大
沒人來指點下嘛?
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
三菱PLC保持型寄存器疑問
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院