如圖:我想 C2 等于19時M1在動作?墒乾F在是C2小于19時M1動作。這個程序應該怎么改,請高手幫助。謝謝
如圖:仿真開始時,C1從5開始計數,為什么不從1開始呢?以后的各個循環就正常了。
[ 此帖被whshtj在2009-11-14 09:09重新編輯 ]
分享
yyhexf
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
768 個
工控威望:
555 點
下載積分:
1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間:
2008-01-05
最后登錄:
2013-08-19
查看yyhexf的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-11-14 08:49
只看該作者
|
小
中
大
看一下手冊噢。應該是M2吧。
分享
whshtj
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
455 個
工控威望:
596 點
下載積分:
1725 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間:
2009-09-08
最后登錄:
2024-11-14
查看whshtj的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2009-11-14 09:19
只看該作者
|
小
中
大
請高手指教。在線等。謝謝
分享
yyhexf
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
768 個
工控威望:
555 點
下載積分:
1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間:
2008-01-05
最后登錄:
2013-08-19
查看yyhexf的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2009-11-14 09:31
只看該作者
|
小
中
大
< ,=,>分別用三個繼電器輸出狀態位。=時應該是M2.輸出吧。
分享
whoine
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
121 個
工控威望:
292 點
下載積分:
675 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間:
2008-01-01
最后登錄:
2024-08-13
查看whoine的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2009-11-14 11:22
只看該作者
|
小
中
大
對調一下就好了,,m8000--------cmp c2 k19 m1
分享
whshtj
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
455 個
工控威望:
596 點
下載積分:
1725 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間:
2009-09-08
最后登錄:
2024-11-14
查看whshtj的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2009-11-14 18:29
只看該作者
|
小
中
大
C2和K19也對調了,M1、M2、M0也都試過了,都不能使C2等于19時M動作。
我看手冊有這么一條
是不是這個原因。應該怎么指定?
分享
tangcheng
努力奮斗、追求完美
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
467 個
工控威望:
340 點
下載積分:
531 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間:
2007-11-15
最后登錄:
2024-03-22
查看tangcheng的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2009-11-14 18:37
只看該作者
|
小
中
大
[CMP K19 C2 M1] C2小于19 時M1會動作、C2等于19時M2會動作、C2大于19時M3會動作。
分享
whshtj
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
455 個
工控威望:
596 點
下載積分:
1725 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間:
2009-09-08
最后登錄:
2024-11-14
查看whshtj的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2009-11-14 19:00
只看該作者
|
小
中
大
我的意思是C2等于19時M為ON。大于或小于19是為OFF.
分享
zhidaoshenmo
雖然我們不是“富二代”,但是我們還有成為“富一代”的機會。
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
559 個
工控威望:
638 點
下載積分:
1175 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間:
2009-04-16
最后登錄:
2017-10-25
查看zhidaoshenmo的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2009-11-14 22:46
只看該作者
|
小
中
大
XO------------------------[CMP K19 C2 MI ] 你把程序改一下就OK了. 改為:[CMP K19 C2 M0],K19=C2 時 M1為ON,
如果按你寫的程序,,那么當K19=C2時,是M2為ON. 具體的請看5樓說的那樣.謝謝!
本人在廈門..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
廈門鑫趣科技有限公司,主要從事回收、銷售、維修和租賃進口儀器儀表及其附件。
分享
hnkuaileniwo
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看hnkuaileniwo的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2009-11-15 04:45
只看該作者
|
小
中
大
如果[CMP K19 C2 MI ] 指令,首地址M1,那么依次順序自動占用M1<,M2=,M3> 如果:[CMP K19 C2 M0],指令,首地址M0那么自動占用M0<,M1=,M2> 別忘記RST它們,明白了吧,要看看指令的意識
分享
whshtj
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
455 個
工控威望:
596 點
下載積分:
1725 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間:
2009-09-08
最后登錄:
2024-11-14
查看whshtj的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2009-11-15 09:58
只看該作者
|
小
中
大
能畫一個梯形圖說明一下嗎。謝謝
分享
魏建輝
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看魏建輝的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2009-11-15 10:04
只看該作者
|
小
中
大
后備軍開會變化
分享
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家園
三菱工控論壇
看圖糾錯
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院