二點五下乘以九,往上減一順號走。
[font=ˎ̥]
三十五乘三點五,雙雙成組減點五。
[font=ˎ̥]
條件有變加折算,高溫九折銅升級。
[font=ˎ̥]
穿管根數二三四,八七六折滿載流。
[font=ˎ̥]
說明:
[font=ˎ̥]
(1)
本節口訣對各種絕緣線
[font=ˎ̥]
(
橡皮和塑料絕緣線
[font=ˎ̥]
)
的載流量
[font=ˎ̥]
(
安全電流
[font=ˎ̥]
)
不是直接指出,而是
[font=ˎ̥]
“
截面乘上一定的倍數
[font=ˎ̥]
”
來表示,通過心算而得?梢钥闯觯罕稊惦S截面的增大而減小。
[font=ˎ̥]
“
二點五下乘以九,往上減一順號走
[font=ˎ̥]
”
說的是
[font=ˎ̥]
2
.
[font=ˎ̥]
5mm’
及以下的各種截面鋁芯絕緣線,其載流量約為截面數的
[font=ˎ̥]
9
倍。如
[font=ˎ̥]
2
.
[font=ˎ̥]
5mm’
導線,載流量為
[font=ˎ̥]
2
.
[font=ˎ̥]
5×9
=
[font=ˎ̥]
22
.
[font=ˎ̥]
5(A)
。從
[font=ˎ̥]
4mm’
及以上導線的載流量和截面數的倍數關系是順著線號往上排,倍數逐次減
[font=ˎ̥]
l
,即
[font=ˎ̥]
4×8
、
[font=ˎ̥]
6×7
、
[font=ˎ̥]
10×6
、
[font=ˎ̥]
16×5
、
[font=ˎ̥]
25×4
。
[font=ˎ̥]
“
三十五乘三點五,雙雙成組減點五
[font=ˎ̥]
”
,說的是
[font=ˎ̥]
35mm”
的導線載流量為截面數的
[font=ˎ̥]
3
.
[font=ˎ̥]
5
倍,即
[font=ˎ̥]
35×3
.
[font=ˎ̥]
5
=
[font=ˎ̥]
122
.
[font=ˎ̥]
5(A)
。從
[font=ˎ̥]
50mm’
及以上的導線,其載流量與截面數之間的倍數關系變為兩個兩個線號成一組,倍數依次減
[font=ˎ̥]
0
.
[font=ˎ̥]
5
。即
[font=ˎ̥]
50
、
[font=ˎ̥]
70mm’
導線的載流量為截面數的
[font=ˎ̥]
3
倍;
[font=ˎ̥]
95
、
[font=ˎ̥]
120mm”
導線載流量是其截面積數的
[font=ˎ̥]
2
.
[font=ˎ̥]
5
倍,依次類推。
[font=ˎ̥]
“
條件有變加折算,高溫九折銅升級
[font=ˎ̥]
”
。上述口訣是鋁芯絕緣線、明敷在環境溫度
[font=ˎ̥]
25
℃
的條件下而定的。若鋁芯絕緣線明敷在環境溫度長期高于
[font=ˎ̥]
25
℃
的地區,導線載流量可按上述口訣計算方法算出,然后再打九折即可;當使用的不是鋁線而是銅芯絕緣線,它的載流量要比同規格鋁線略大一些,可按上述口訣方法算出比鋁線加大一個線號的載流量。如
[font=ˎ̥]
16mm’
銅線的載流量,可按
[font=ˎ̥]
25mm2
鋁線計算。
[font=ˎ̥]
1
平方的銅導線能承載
4--6
安培的電流
1.5
平方的銅導線能承載
6--9
安培的電流、
2.5
平方的銅導線能承載
10--15
安培的電流
125
平方的銅導線能承載
500--750
安培的電流
電流與導線橫截面積成正比的關系
,
導線橫截面積越大
,
允許通過的電流越大
.
同時
,
和導線電阻率有關
,
電阻率越大
,
允許通過的電流越小
,
即和導體的材質有關
.
具體能通過多大的電流
,
一般
<<
電工手冊
>>
中都可查到
.
運算的公式是
:
允許通過的電流
=(
電壓
*
導線橫截面積
)/(
導線電阻率
*
導線的長度
)
導線的安全載流量跟它的材質有關,你要知道精確就必須查表。如果大概的話可以這們估算:
銅導線,
10
平方以下的
6-7A/
平方。
10
到
20
平方
4-5A/
平方。
20
到
50
平方
3-4A/
平方
.
50
平方到
350
平方
1-2A/
平方
.
ネ申㊣言舌
分享
注冊中心
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
240 個
工控威望:
12113 點
下載積分:
17575 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間:
2009-05-06
最后登錄:
2025-03-24
查看注冊中心的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-10-06 14:31
只看該作者
|
小
中
大
前段時間在好幾個地方見到有新學的問這個,正好給他們解答了
分享
王博
笨鳥先飛
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
62 個
工控威望:
224 點
下載積分:
710 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間:
2007-09-26
最后登錄:
2017-07-24
查看王博的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2009-10-06 17:26
只看該作者
|
小
中
大
125平方能承載750A電流.不要誤導人家.!
分享
wbj20008
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
44 個
工控威望:
334 點
下載積分:
659 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間:
2007-10-22
最后登錄:
2023-11-23
查看wbj20008的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2009-10-06 20:43
只看該作者
|
小
中
大
超過150安了一平方就能載兩個流
分享
alent
只要努力,一切皆有可能!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
355 個
工控威望:
417 點
下載積分:
3242 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間:
2008-05-03
最后登錄:
2025-04-14
查看alent的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2009-10-06 21:07
只看該作者
|
小
中
大
125平方的銅導線能承載500--750安培的電流???
好像對吧!別誤導別人了。
分享
huxupin
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
711 個
工控威望:
904 點
下載積分:
7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間:
2009-03-22
最后登錄:
2025-01-25
查看huxupin的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2009-10-08 21:09
只看該作者
|
小
中
大
只要導線溫度不高就行
分享
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1220 個
工控威望:
1321 點
下載積分:
3940 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間:
2009-06-09
最后登錄:
2025-07-22
查看qinchenglim的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2009-10-09 08:11
只看該作者
|
小
中
大
1平方的銅導線能承載4--6安培的電流
1.5平方的銅導線能承載6--9安培的電流、
2.5平方的銅導線能承載10--15安培的電流
樓主,還有考慮距離啊,如果距離太長的話導線降壓太多,如果距離很短的話有點浪費?!!