各位師傅:
我有個問題:三菱E500變頻器轉速是由PLC模擬量0-5伏控制,現想要它減速時變化慢一點如何設置?我設置減速時間好像沒反應,請高手賜教。!
祝節日快樂。!
分享
ljc2008
一學到老
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
406 個
工控威望:
562 點
下載積分:
499 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間:
2008-10-04
最后登錄:
2024-03-04
查看ljc2008的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-10-01 08:51
只看該作者
|
小
中
大
減速時間是從最大頻率(基本頻率)下降到0HZ所需要的時間。你的減速時變化慢一點是什么意思?
可到
www.jcpeixun.com
《變頻器功能應用詳解》去了解。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
分享
liuzhaoqing
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看liuzhaoqing的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2009-10-01 08:58
只看該作者
|
小
中
大
你想減速只能從模擬量輸入下手 與減速時間沒什么關系 減速時間是從你設定的最大頻率下降到你設定的最小頻率所需要的時間
本帖最近評分記錄:
下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
分享
yunaicai
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
62 個
工控威望:
114 點
下載積分:
626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間:
2009-10-06
最后登錄:
2013-09-16
查看yunaicai的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2009-10-12 04:40
只看該作者
|
小
中
大
直接在變頻器里把減速時間設置長點啊