電纜不套管直接埋在建筑的墻里面好嗎????
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
陽光月光
電氣交流群:94994268 希望大
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
117 個
工控威望:
241 點
下載積分:
512 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間:
2008-11-19
最后登錄:
2013-03-10
查看陽光月光的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-09-29 11:26
只看樓主
|
小
中
大
如果電纜不套管直接埋在建筑的墻里面有什么壞處??會不會減少它的壽命??會減少多少???它的利弊各有那些???????
分享
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
657 個
工控威望:
1006 點
下載積分:
857 分
在線時間: 452(小時)
注冊時間:
2008-06-21
最后登錄:
2025-07-24
查看jackal的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-09-29 11:47
只看該作者
|
小
中
大
沒見過這種做法 說不知道 你可以試試
分享
zgf889
走別人的路,讓別人走投無路
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
698 個
工控威望:
718 點
下載積分:
1356 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間:
2007-10-21
最后登錄:
2024-12-21
查看zgf889的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2009-09-29 12:00
只看該作者
|
小
中
大
不行呀,我公司以前就是你這種做法,最后全改過來了
分享
zymzym
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
355 個
工控威望:
355 點
下載積分:
1275 分
在線時間: 981(小時)
注冊時間:
2009-08-28
最后登錄:
2024-02-20
查看zymzym的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2009-09-29 12:39
只看該作者
|
小
中
大
可以,散熱好,電纜本身就等于套管了,只是不好換。
分享
陽光月光
電氣交流群:94994268 希望大
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
117 個
工控威望:
241 點
下載積分:
512 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間:
2008-11-19
最后登錄:
2013-03-10
查看陽光月光的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2009-09-29 13:58
只看該作者
|
小
中
大
自己 頂一下
分享
laosong53
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
329 個
工控威望:
376 點
下載積分:
1466 分
在線時間: 494(小時)
注冊時間:
2007-08-20
最后登錄:
2017-12-27
查看laosong53的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2009-09-29 15:50
只看該作者
|
小
中
大
電氣工作人員工作中應始終遵守三個規范(規程)
1 電業安全操作規程
2 國家(行業)相關的設計標準
3 國家(行業)相關的安裝標準和安裝驗收規程
切忌隨心所欲。
分享
spg1003
spg1003
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
30 個
工控威望:
160 點
下載積分:
466 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間:
2009-09-04
最后登錄:
2025-02-07
查看spg1003的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2009-09-29 16:17
只看該作者
|
小
中
大
你是外行,不是電工,不懂規矩。
分享
shklby
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看shklby的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2009-09-29 17:00
只看該作者
|
小
中
大
大樓的壽命和電纜的壽命一樣嗎
分享
王永華
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看王永華的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2009-09-29 22:47
只看該作者
|
小
中
大
不行
1它會直接影響大樓的安全,不符合相關規程,2不便于維護維修
人命關天哪?
分享
黎遠元
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看黎遠元的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2009-09-29 22:55
只看該作者
|
小
中
大
暫用可以
分享
youlong
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看youlong的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2009-10-03 13:09
只看該作者
|
小
中
大
按規程安裝細細的照明線路都要套管,安裝電纜就不用套管了!?
你能保證以后線路不出故障,一旦出故障,你怎么辦?拆建筑嗎?
分享
陽光月光
電氣交流群:94994268 希望大
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
117 個
工控威望:
241 點
下載積分:
512 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間:
2008-11-19
最后登錄:
2013-03-10
查看陽光月光的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2009-10-03 21:11
只看該作者
|
小
中
大
我是要大家討論直接埋在墻里面的壞處,并沒有說這樣做是不是外行.............