請問各位老師:
我有個設備原來的程序是FX2N-4AD輸出0-5伏的模擬量控制變頻器,現在我想改成0-10伏如何改?請指教!
分享
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
611 個
工控威望:
1067 點
下載積分:
10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間:
2008-11-19
最后登錄:
2013-02-22
查看liuxianhua的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-09-28 09:50
只看該作者
|
小
中
大
樓主不把程序上傳怎么幫你改?不過可以告訴你5伏對應數字量是1000,10伏對應數字量是2000,你自己看著改吧!建議看一看FX系列特殊功能模塊用戶手冊。(注:FX2N-4AD是輸入模塊,怎么能輸出呢?是不是樓主用的是FX2N-4DA,誤寫成FX2N-4AD呢?)
[ 此帖被liuxianhua在2009-09-28 10:01重新編輯 ]
分享
吉吉ml
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看吉吉ml的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2009-09-28 12:56
只看該作者
|
小
中
大
我也想聽聽各位對這個問題的解答,呵呵,希望樓主不要覺得我是投機呀,我只是想一些我沒遇到過的問題有個了解
分享
ljc2008
一學到老
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
406 個
工控威望:
562 點
下載積分:
499 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間:
2008-10-04
最后登錄:
2024-03-04
查看ljc2008的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2009-09-28 18:13
只看該作者
|
小
中
大
FX2N-4AD是輸入模塊,怎么能輸出呢?是不是樓主用的是FX2N-4DA,誤寫成FX2N-4AD呢?1樓說的對,先搞清楚到底是輸入還是輸出,
分享
ljc2008
一學到老
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
406 個
工控威望:
562 點
下載積分:
499 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間:
2008-10-04
最后登錄:
2024-03-04
查看ljc2008的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2009-09-28 18:22
只看該作者
|
小
中
大
可到網站
www.jcpeixun.com
上資料《三菱模擬量模塊與PID應基礎》去查詢一下
分享
lv63878
學一點是一點,日積月累嘛
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
95 個
工控威望:
233 點
下載積分:
529 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間:
2007-05-20
最后登錄:
2023-04-10
查看lv63878的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2009-09-28 18:59
只看該作者
|
小
中
大
圖片:
謝謝一樓的老師,太感謝你了!的確是我寫錯了,應該是FX2n-4DA。由于還不會上傳程序所以沒有上傳。是不是把原來的數據翻一倍就改過來了?
分享
lv63878
學一點是一點,日積月累嘛
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
95 個
工控威望:
233 點
下載積分:
529 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間:
2007-05-20
最后登錄:
2023-04-10
查看lv63878的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2009-09-28 19:03
只看該作者
|
小
中
大
以上程序是我從PLC里讀出來的,沒有涉及到FROM指令,只有TO的指令就是上面的幾行。能否再說清楚點?是不是只要把D101里的數字乘2就可以了?
分享
huangjia
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看huangjia的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2009-09-28 19:24
只看該作者
|
小
中
大
好奇怪的程序。。那么多m8000.都不知道用來搞什么的。同學。你應該穩本三菱手冊看一下,也就是to--k0 k1的命令決定左距市什么輸出,你找出對應的d做改就得啦。這些是最基本的。多思考多動手,才會有進步。你問得問題稱不上技術問題,只能說是常識。
[ 此帖被huangjia在2009-09-28 19:31重新編輯 ]
分享
lv63878
學一點是一點,日積月累嘛
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
95 個
工控威望:
233 點
下載積分:
529 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間:
2007-05-20
最后登錄:
2023-04-10
查看lv63878的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2009-09-28 19:29
只看該作者
|
小
中
大
該程序是隨設備帶來的,估計也是新手做的,觸摸屏畫面更糟糕,不過還能湊合用