用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
睡眠
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
有沒朋友對臺達PLC較熟悉的,幫幫忙
上一主題
下一主題
«
1
2
3
»
Pages: 3/3 Go
ydc820
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
642 個
工控威望:
625 點
下載積分:
1456 分
在線時間: 893(小時)
注冊時間:
2007-02-24
最后登錄:
2025-07-26
查看ydc820的
主題
/
回貼
24樓
發表于: 2009-10-02 10:42
只看該作者
|
小
中
大
真暈呀,你不會把頻率用485給定,還是好好研究一下程序吧,變頻有什么研究的,要不是壞了,要不就是被控制了
分享
三煲
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看三煲的
主題
/
回貼
25樓
發表于: 2009-10-09 18:38
只看該作者
|
小
中
大
改一下PLC的程序,直接在觸摸屏上用數字量來調速和監控就可以了,用電位器調速太低檔了。
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3401 個
工控威望:
3199 點
下載積分:
70678 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-08-04
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
26樓
發表于: 2009-10-09 19:34
只看該作者
|
小
中
大
按你的說明:變頻器其實只要滿足二個條件,第一個啟動信號你已經確認了,那剩下的只有模擬量輸入的值了,你說用電位器控制頻率,只要檢查是否供電壓正常,電位器性能是否正常,當然還是需要檢查接線問題的.與程序無關.以上是排除了變頻沒有故障為前提.
用排除法:把變頻器單獨聯接,如果確認正常,那可能是程序的問題,但是你設置頻率是用電位器控制的呀.還有你看看程序是否有頻率控制的內容不就明白了嗎.
[ 此帖被wwcwwc在2009-10-09 19:45重新編輯 ]