伺服器和人機界面該如何防雷
上一主題
下一主題
xiaoyousheng
飛云
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
111 個
工控威望:
271 點
下載積分:
8565 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間:
2009-07-19
最后登錄:
2025-07-15
查看xiaoyousheng的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-09-05 21:55
只看樓主
|
小
中
大
我們是做卷紙分切機,控制系統中有用到安川伺服和海泰克人機界面,由于在廣東這邊大部分機器都安裝在有鐵皮頂的廠房,一遇雷雨天氣,經常會損壞人機通訊口和伺服系統.(已有按要求接有地線)
求助朋友我該如何解決,能做哪些預防措施!非常感謝朋友的相助!!
互助皆有可能!
分享
aggtjw
臨正電氣
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
155 個
工控威望:
3612 點
下載積分:
1966 分
在線時間: 208(小時)
注冊時間:
2009-05-02
最后登錄:
2022-04-25
查看aggtjw的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-09-06 21:05
只看該作者
|
小
中
大
配電柜上防雷擊的方法是加電涌保護器.不知道對你的系統有沒有用.
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(xiaoyousheng) 熱心助人,加分表揚
臨沂臨正電氣有限公司 電話0539-3121190手機18853981580
分享
xiaoyousheng
飛云
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
111 個
工控威望:
271 點
下載積分:
8565 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間:
2009-07-19
最后登錄:
2025-07-15
查看xiaoyousheng的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2009-09-07 23:41
只看該作者
|
小
中
大
謝謝好心人的幫助!很同意你的觀點,應該是我們電路設計時沒考慮到加避雷裝置造成的,十分感謝您的提醒!
互助皆有可能!
分享