求教三菱PID指令
上一主題
下一主題
usermichael
Michael
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
95 個
工控威望:
295 點
下載積分:
579 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間:
2008-11-28
最后登錄:
2025-01-22
查看usermichael的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-08-16 10:41
只看樓主
|
小
中
大
三菱手冊PID指令程序例子中,設定值為溫度,當前值溫度,那輸出值(D502)什么呢?為什么用T246<D502作為加熱器輸出的條件?請高手指點!
分享
yusanlong045
天涯路 孤客行 問誰與共?
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
235 個
工控威望:
226 點
下載積分:
791 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間:
2009-07-04
最后登錄:
2017-01-25
查看yusanlong045的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-08-17 08:54
只看該作者
|
小
中
大
我也想知道,大蝦指點下!
分享
李飛
天地生人,有一人應有一人之業;人生在世,有一日 應盡一日勤
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
133 個
工控威望:
248 點
下載積分:
939 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間:
2008-07-21
最后登錄:
2025-04-27
查看李飛的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2009-08-17 18:40
只看該作者
|
小
中
大
pid是調節溫度波動的設定值,你那應該是時間來控制加溫的長短 一般調P值 再調I值 D值大多狀況為0
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
分享
13609073404
天各一方
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
2 篇
發帖數量:
189 個
工控威望:
564 點
下載積分:
320 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間:
2009-03-16
最后登錄:
2018-04-20
查看13609073404的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2009-08-18 11:14
只看該作者
|
小
中
大
D502設置溫度與當前溫度比較輸出值。
T246微分定時器,0。01秒 /每2秒自復位重新定時。
當置溫度越接近當前溫度時。D502輸出值越接近零,反之D502輸出越大。
綜合; 當D502輸出值越接近零Y0接通周期越短,反之接通周期越長。
PID 運算按P。I。D及T 四個參數值,按設置溫度與當前溫度比較不斷進行運算D502輸出值不斷變化,這樣才可以不斷調節輸出接通周期,達到恒溫的目的。
P---俗稱功率 I-----俗稱積分 D------俗稱微分 T------俗稱采樣周期。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚
分享
分享
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看分享的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2009-08-18 11:33
只看該作者
|
小
中
大
我公司主要做工控設備電路板的維修,歡迎登陸我公司網址:
http://www.xilin.cc
前來咨詢指導
聯系電話:0571-81630122
工程師咨詢電話:13910214076 唐工
希望對各位有所幫助
本帖最近評分記錄:
下載積分:-5(sjm213) 請勿發表廣告或者宣傳
分享
usermichael
Michael
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
95 個
工控威望:
295 點
下載積分:
579 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間:
2008-11-28
最后登錄:
2025-01-22
查看usermichael的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2009-08-20 21:38
只看該作者
|
小
中
大
謝謝!三樓的朋友指點。
分享