有個問題想請教下!
我在S7——300中寫了一小段程序,目的是記錄一個開關的工作時間。就是一個開關打開了 就計算它的時間 。 關閉的時候前面計算到的時間仍保存著 下次再開這個開關 計算時間在上次的基礎上累加 (中間PLC有可能遇到停電),F在像請問,我把計數器的計數值存在什么位置可以掉電保護,以便下次累加?另,如何清空這個計數值? 謝謝大家了!
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6815 個
工控威望:
38419 點
下載積分:
11808 分
在線時間: 9726(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-08-02
查看cvlsam的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-08-12 14:18
只看該作者
|
小
中
大
S7-300中掉電保持區域為2種:
1、DB數據塊
2、CPU屬性中設定過的保持區域。