大家好!
我有一個關于伺服剎車的問題求教,請高手指點,不勝感激!
問題: 垂直安裝的三菱伺服開關機器時負載向下掉約10MM.
現象: 開機時剎車松開太快,關機時剎車電源斷開延時.
接線: CN1B19(MRB)和CN1B13(COM)接到繼電器上,輸出
端接伺服剎車的24+及24-,VDD--COM短接,P33參數
為100ms.
分享
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
344 個
工控威望:
891 點
下載積分:
1083 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間:
2009-08-04
最后登錄:
2024-07-12
查看shuangyu的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-08-12 13:34
只看該作者
|
小
中
大
CN1B19(MRB)和CN1B13(COM)接到繼電器上改為接到PLC輸入端
繼電器用PLC控制輸出。這樣等伺服準備就緒了,再接通繼電器就好了
分享
dbmfszr
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
36 個
工控威望:
644 點
下載積分:
628 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間:
2009-08-12
最后登錄:
2023-07-09
查看dbmfszr的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2009-08-12 15:28
只看該作者
|
小
中
大
謝謝!
照您的方法做,開機不會向下掉,但關機時因為剎車電源沒有先斷開,沒有抱閘住,還是會向下掉.
采用放大器內部控制,請多提建議。。。!
分享
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
344 個
工控威望:
891 點
下載積分:
1083 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間:
2009-08-04
最后登錄:
2024-07-12
查看shuangyu的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2009-08-12 15:34
只看該作者
|
小
中
大
關機掉的不多,我是不管的。
我編的程序,上電一定要回原點一次的。
難道你第二天開機不回原點直接繼續執行的嗎?
分享
zjp198169
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
255 個
工控威望:
352 點
下載積分:
840 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間:
2006-10-24
最后登錄:
2020-02-24
查看zjp198169的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2009-08-12 17:06
只看該作者
|
小
中
大
抱閘信號應該串如急停,SERVO ON,運行信號在里面。我認識。也就是在這幾個信號以外的情況。電機都應該是被抱死的。當然在PLC里有運行信號的時候SERVO肯定處于ON的狀態了。
分享
老牛g
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看老牛g的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2009-08-13 15:17
只看該作者
|
小
中
大
你不行就用PLC控制剎車!按說,關機時不應該抱不住的,這個是斷電剎車的阿