三菱程序轉換成西門子程序要注意哪些問題呢
上一主題
下一主題
talon1985
主營:熱風爐,正英/利雅路燃燒器,陶瓷潔具坯體干燥房
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
105 個
工控威望:
269 點
下載積分:
609 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間:
2008-04-29
最后登錄:
2025-03-12
查看talon1985的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-08-05 10:04
只看樓主
|
小
中
大
我們以前做一個工程,用的是三菱plc,但近期又有一個類似的工程,客戶指明用西門子,
以前的程序控制完全一樣,有哪些地方需要注意的呢?
以前用的是Q系列的,基本都是開關控制,相對簡單點,但是步數較多,大約2000步
我的郵箱
talon1985@126.com
先謝謝了,以前沒用過西門子的,先大概了解下。
電話/微信:13401338952 滕工
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5291 個
工控威望:
7517 點
下載積分:
161548 分
在線時間: 3239(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-07-23
查看sjm213的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-08-05 11:13
只看該作者
|
小
中
大
X點換成I,Y點換成Q,M點還是M,只是標號從xx變成x.x;
D換成VW或DBx.DBWx;
T還是Tx,對于300一般用S_ODT;
C還是C,但是計數器的ON、OFF會有不同需要注意。
特殊繼電器查看編程手冊。
別的具體問題具體分析。