請教大師幾句CPU224的程序!
上一主題
下一主題
天下英雄
好人好夢
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
376 個
工控威望:
470 點
下載積分:
1187 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間:
2008-11-17
最后登錄:
2025-04-27
查看天下英雄的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-07-24 22:03
只看樓主
|
小
中
大
請教大師!我是一個剛學西門子S-200PLC的,有一個CPU為224的PLC里面有如下4句不好理解:
LD SM0.0
BIR IB0 . VB4350
\
\
\
LD V4030.0
BIW 16#0 QB1
望賜教這四句的詳細含義,謝謝。!
我不明之處還有:IB0是指( I0.0--I0.7 )嗎?但原程序只是I0.0--I0.4未直接使用; I0.5---I0.7都已單獨使用了.
VB4350 是指 VB4350.0---VB4350.7嗎?但是我從“交叉引用”里看VB4350只在此網絡中使用過一次;其他任何地方都沒有;
VB4350.0---VB4350.7也沒有出現過;怎么回事?
QB1是指Q0.0--Q0.7嗎?但Q0.5--Q0.7都已經單獨使用了?
此程序是用在高速脈沖輸出PLS部分
望大師千萬賜教。!我的郵箱是
DONGZEGONGSI@163.COM
再次感謝 。!
分享
天下英雄
好人好夢
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
376 個
工控威望:
470 點
下載積分:
1187 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間:
2008-11-17
最后登錄:
2025-04-27
查看天下英雄的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-08-05 22:54
只看該作者
|
小
中
大
哪位高手指點一下吧,本人十分期待。郵箱DONGZEGONGSI @163。COM
分享
bhqt
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
6 篇
發帖數量:
254 個
工控威望:
5338 點
下載積分:
8391 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間:
2007-04-11
最后登錄:
2023-11-24
查看bhqt的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2009-08-06 07:58
只看該作者
|
小
中
大
IB0是指( I0.0--I0.7 ),VB4350 是指 VB4350.0---VB4350.7,
V4350.0---V4350.7也沒有出現過;怎么回事?答:這是因為你的程序中沒有位狀態直接使用,就是將你的IB0當作一個數值來用來處理,不是單個狀態,所以交叉引用就不出現
QB1是指Q1.0--Q1.7嗎
從明天起,做個幸福的人,騎馬劈柴周游世界;
從明天起,關心糧食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花開
分享
天下英雄
好人好夢
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
376 個
工控威望:
470 點
下載積分:
1187 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間:
2008-11-17
最后登錄:
2025-04-27
查看天下英雄的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2009-08-07 21:35
只看該作者
|
小
中
大
很感謝大俠的指點,麻煩您能給我講解一下我那幾句程序的意思嗎?謝謝!
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5290 個
工控威望:
7516 點
下載積分:
160895 分
在線時間: 3233(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-06-04
查看sjm213的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2009-08-07 22:04
只看該作者
|
小
中
大
BIR和BIW是立即讀和立即寫指令。
效果就是將IB0的狀態讀入VB4350;當V4030.0為ON時將Q1.0~Q1.7復位為全部OFF 。
分享
mjh4166
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看mjh4166的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2009-08-08 09:30
只看該作者
|
小
中
大
有點知道
分享
天下英雄
好人好夢
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
376 個
工控威望:
470 點
下載積分:
1187 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間:
2008-11-17
最后登錄:
2025-04-27
查看天下英雄的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2009-08-08 21:55
只看該作者
|
小
中
大
謝謝各位熱心指點!但我上面說過;BIR IB0 . VB4350 ; VB4350只在此網絡中使用過一次;然后其他任何地方都沒有用過 包括(VB4350.0---VB4350.7);I0.0--I0.4是光電近接,是作為動作時間用的;但沒看到用在什么地方?這才是我想不通的地方;還有I0.5---I0.7已作為功能開關都已單獨使用了,這又怎么能一起讀入呢?下一句:BIW 16#0 QB1 , Q0.0 Q0.1 是高速脈沖輸出,Q0.2--Q0.4沒有使用是可以一起復位的, 但Q0.5--Q0.7都已經作為其他功能輸出口單獨使用了,不可能一起復位的,這才是我第二點想不通的地方,還望大俠們耐心解釋,本人萬分感謝。!
本人是菜鳥,但這個問題我真想知道為什么。再次感謝各位的幫助!
分享
天下英雄
好人好夢
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
376 個
工控威望:
470 點
下載積分:
1187 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間:
2008-11-17
最后登錄:
2025-04-27
查看天下英雄的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2009-08-26 22:47
只看該作者
|
小
中
大
這個問題我再換個問法吧:I0.0--IO.4是光電時間,PLC要用這幾個時間去控制機器動作。所以用
(BIR IB0 VB4350)讀入,問題是VB4350只在此出現過一次,其他任何網絡里都沒有,怎么控制動作???VB4350是指V4350.0---V4350.7 還是VB4350.0----VB4350.7???再次感謝您的答復。!
分享
wlw
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
285 個
工控威望:
399 點
下載積分:
1296 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間:
2009-01-10
最后登錄:
2016-12-06
查看wlw的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2009-10-10 22:34
只看該作者
|
小
中
大
QB0是指(Q0.0-Q0.7)這8位 , QB1是指(Q1.0-Q1.7)這8位 ,QW0是指(Q0.0-Q0.7-Q1.0-Q1.7)這 16位 。QW1是指(Q2.0-Q2.7- Q3.0-Q3.7)這16位