用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
掌握
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
用編碼器如何檢測行程
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 2/2 Go
hzx1941
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
45 個
工控威望:
196 點
下載積分:
652 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間:
2007-05-18
最后登錄:
2025-05-28
查看hzx1941的
主題
/
回貼
12樓
發表于: 2009-07-23 15:30
只看該作者
|
小
中
大
看說明,估計樓主應該用的是絕對位置控制。位置檢測,如果你是用的是絲杠傳動,那么直接把編碼器裝在馬達屁股上就可以,然后算算絲杠螺距是多少(即絲杠旋轉一周,滑臺前進的直線距離)假如是5mm,然后再看看你的編碼器線數是多少,如果是500的,那么你的一個脈沖代表的長度就是5/500=0.01mm,那么你的位置脈沖就是0mm--0,1000mm--1000*100個脈沖即可,觸摸屏上可以直接輸入mm單位,通過PLC轉換輸出為脈沖數量就行,具體的問題可以加我QQ:472184914
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(tom541100)
分享
hnkuaileniwo
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看hnkuaileniwo的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2009-07-23 21:33
只看該作者
|
小
中
大
編碼器驅動的電機轉動一圈要多少脈沖,電機轉動一圈走動多少MM,都應該有步矩角的,,算個大概就好了,調試機臺時候,改脈沖數就好了
分享
yaj9656
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看yaj9656的
主題
/
回貼
14樓
發表于: 2009-08-18 09:13
只看該作者
|
小
中
大
樓上說的不太清楚這應該不難
分享
zyloco
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
64 個
工控威望:
182 點
下載積分:
680 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間:
2009-06-03
最后登錄:
2024-10-23
查看zyloco的
主題
/
回貼
15樓
發表于: 2009-08-18 10:34
只看該作者
|
小
中
大
用編碼器檢測行程首先你應該知道編碼器線數,也就是編碼器一轉發出的脈沖個數,例如600線;其次從編碼器安轉位置到最終傳動裝置的傳動比,例如1:3,這樣當用高速計數器檢測到600個脈沖時,最終傳動裝置也就轉過了1/3圈,再乘上螺距什么的就可以得出直線行程。
分享
yxl19820906
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
48 個
工控威望:
166 點
下載積分:
567 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間:
2009-07-27
最后登錄:
2025-04-17
查看yxl19820906的
主題
/
回貼
16樓
發表于: 2009-08-20 11:55
只看該作者
|
小
中
大
長長見識
分享