各位大俠,我現在有這樣的負載,220V的電發熱管,總共550KW,三角形接法,請問應該選多大的漏電斷路器???
具體算法是怎么樣的呢?
謝謝。。。
分享
yefengchen
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
471 個
工控威望:
595 點
下載積分:
1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間:
2009-05-18
最后登錄:
2016-01-18
查看yefengchen的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-07-03 14:53
只看該作者
|
小
中
大
大家發表下意見啊。。。謝謝
分享
allinsong
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看allinsong的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2009-07-03 14:58
只看該作者
|
小
中
大
這個沒有聽說過 電發熱管還要三角形接法 ?
不好意思
期待高手出現
分享
xjx0618
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看xjx0618的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2009-07-03 15:40
只看該作者
|
小
中
大
你提出來的問題有點問題!你的供電系統是三相220V?或者你不是在中國?1.先不談供電系統就說安全保護,正常情況下接零保護已足夠了.何必非要用漏電斷路器?2.你的系統中單相電流約800A,怎么選你應該清楚了.另你這系統應是"Y"型接法,中心點接零.電爐和烘干爐(箱),涂裝線用的比較多.
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
分享
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
808 個
工控威望:
1216 點
下載積分:
31304 分
在線時間: 1234(小時)
注冊時間:
2009-04-09
最后登錄:
2025-02-26
查看qinshengyue的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2009-07-03 15:47
只看該作者
|
小
中
大
說點題外話,3樓,你的有些說法我不太茍同
三相220V,不一定就表明供電系統是220V,或不在中國。
通過三相變壓器變出來不可以嗎?我們這里數控機床上就用到!
本帖最近評分記錄:
發表于: 2009-07-03 16:24
只看該作者
|
小
中
大
我的意思是220V規格的電發熱管,接成三角形接法啊
分享
jdq65981
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看jdq65981的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2009-07-03 16:54
只看該作者
|
小
中
大
1.5*550=825A 是斷路器電流,不知道你為什么要裝漏電斷路器,沒什么必要吧
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
分享
劉曉軍
專心致志于一個目標才會成功
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
138 個
工控威望:
314 點
下載積分:
5501 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間:
2008-06-11
最后登錄:
2025-04-21
查看劉曉軍的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2009-07-03 16:56
只看該作者
|
小
中
大
應該選擇額定電流為1500A左右的三相漏電斷路器
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
分享
tangrenbo
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看tangrenbo的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2009-07-03 17:25
只看該作者
|
小
中
大
老兄你跟錢過不去這么大功率用220負還三角形接發要多的開關呀?一般口算一千瓦單相六安,三相兩安
再說加熱管接地就好了 不用漏電就可
另外用星型連接接三百八十負就好了
本帖最近評分記錄:
下載積分:+3(sjm213) 舉報有獎!
下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
分享
liuchaogong
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看liuchaogong的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2009-07-03 21:44
只看該作者
|
小
中
大
220v的發熱管不可采三角形接法容易燒發熱管 應采星形接法
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
分享
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1223 個
工控威望:
6798 點
下載積分:
9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間:
2008-05-17
最后登錄:
2024-07-10
查看子丑寅卯9的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2009-07-03 22:04
只看該作者
|
小
中
大
加漏電是有好處的,防止設備帶電傷人。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
分享
ttttcl
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
118 個
工控威望:
346 點
下載積分:
1703 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間:
2007-05-17
最后登錄:
2023-01-12
查看ttttcl的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2009-07-04 00:35
只看該作者
|
小
中
大
可以分級控制分組,獨立控制每組發熱管。前面大的3相空開,在平均分配到幾組漏電開關上面。在出現故障的時間可以獨立保護。在 檢查故障的時間,就快捷方便。在選擇開關的時間可以更加靈活。