詢問一個Q-Motion的問題
上一主題
下一主題
dimanic
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
2 篇
發帖數量:
31 個
工控威望:
202 點
下載積分:
809 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間:
2008-11-16
最后登錄:
2012-08-22
查看dimanic的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-06-30 16:24
只看樓主
|
小
中
大
我這邊嘗試以IO模組來取代Q172-LX
來實行復位的功能
就理論上應該要可行的
速度執行可能會比較慢
不過我在測試時,
他都會跳出一個Error 142 外部System Sitting未指定外部輸入點位給Motion
所以無法執行Home指令
不過我在System的設定應該是正確的,
只是那個IO模組要怎麼指定給伺服的外部輸入點位
想請教是否有測試成功能給我解惑
我的郵箱是
1047163992@qq.com
分享
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1470 個
工控威望:
1376 點
下載積分:
3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間:
2007-05-31
最后登錄:
2023-11-27
查看daizhi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-06-30 16:37
只看該作者
|
小
中
大
在多CPU設置中,該模組是否指定給CPU2了?
分享
dimanic
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
2 篇
發帖數量:
31 個
工控威望:
202 點
下載積分:
809 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間:
2008-11-16
最后登錄:
2012-08-22
查看dimanic的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2009-07-03 08:45
只看該作者
|
小
中
大
是, 這邊我確定是沒問題的
我有用SFC作Q41的控制, 可以直接在Motion輸入訊號
但是要如何取代Q172LX就不得而知惹
IO模組可以運行Dog1 的原點復位功能嗎
分享
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1470 個
工控威望:
1376 點
下載積分:
3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間:
2007-05-31
最后登錄:
2023-11-27
查看daizhi的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2009-07-03 10:25
只看該作者
|
小
中
大
沒看到有代替的可能,遺憾!
這一點只有新的Q170MCPU可引用伺服的外部DOG.
以上
分享
dimanic
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
2 篇
發帖數量:
31 個
工控威望:
202 點
下載積分:
809 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間:
2008-11-16
最后登錄:
2012-08-22
查看dimanic的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2009-07-06 12:47
只看該作者
|
小
中
大
恩恩 沒關係
我是我這邊一個廠商說可行
最近在找他提出證明
如果OK的話我會把資料帶上來
分享
dimanic
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
2 篇
發帖數量:
31 個
工控威望:
202 點
下載積分:
809 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間:
2008-11-16
最后登錄:
2012-08-22
查看dimanic的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2009-07-08 10:45
只看該作者
|
小
中
大
唔~daizhi 大
您是正確的, 目前一般型的Motion無法以外部IO模組取代Dog點
僅有新型的Q170M CPU可以達成此效果